可以再请教个问题吗?电缆
桥架
接地怎么接?
答:
不行!首先要确定你的
桥架
是用于强电还是弱电,强电要先做跨接地(即桥架间要用接地线连接,方法见电气
安装
手册),带镀锌层、烤漆层类的桥架要经过处理后,然后可以使用接地专用线(扁铁)缆压接接、焊接即可。弱电建设、设计单位特殊要求不要求接地。
强弱电共用
电井
,强电
桥架
与弱电桥架的最小间距?
答:
回答:1、强电
桥架
与弱电桥架的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在你说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4...
电井
、水井是什么东西啊???
答:
电井
和水井是两种不同的设施。电井:电井是一种用于电气设备和电缆布置的垂直空间或通道。在建筑物内,特别是在高层建筑中,电井用于
安装
电缆、电线、网络线、电话线等,并负责连接各个楼层和设备的电气连接。电井内部通常会有配电箱、电缆
桥架
、电线管等重要设施,以确保建筑物的电力供应和通信网络的正常...
预分支电缆在
电井
敷设需要放在
桥架
内吗?
答:
规范性来讲,都是必须放进
桥架
的,而且桥架接地必须做好。
安装
这些电力电缆还是规范性蛮强的。不然工程验收难以过关。
电气布线中什么情况下使用
桥架
?为什么要使用桥架?
答:
电缆
桥架
是保护电缆用的。电缆桥架型式及品种的选择:1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)2、强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架...
水管可以穿过
电井
吗,电井里有
桥架
。
答:
一般情况是不行的,如果非要穿过,但必须有金属管作为套管,还需保持50公分的净距离。如果是高压电缆是绝对不行的。ppR肯定不行
消防控制室和弱
电井
之间为什么必须用
桥架
?
答:
没有必须采用
桥架
。这个很多的控制室和楼座
电井
室外都是采用管道敷设的,设置桥架是因为线路多,采用线管敷设不方便而设置的桥架。
强弱
电井
水电
安装
可以做明管吗
答:
当然可以的。在电气井内电缆都可以明敷设的;但消防应急电源线路、应急照明线路、消防报警及联动线路采塑料做保护管时是不允许明敷设的,钢管明敷设时应刷防火涂料。保护管及电线电缆的敷设方式应根据施工设计图来做,没有明确做法的也要在图纸会审时提出并确定做法,也可施工组织设计时明确下来,这样在...
童鞋们,电缆在
电井
内
桥架
敷设套用哪个定额啊,山东
答:
你用的是不是本定额啊。先套定额
桥架安装
再套电缆敷设 电力电缆沿支架、墙面卡设(10kV) 截面50mm2以内
桥架
在消防管道的上方还是下方?
答:
消防管道在上方。《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2015)有下述规定:消防管道是在管道外皮距离梁下50mm的位置敷设的。梯架、托盘和槽盒
安装
,当设计无要求时,梯架、托盘和槽盒即支架安装应符合规定,配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方。电缆从底部引出和从侧面引出的
桥架
。