图纸上从地下室引到每个电井一条扁钢,桥架是不是直接跟这根扁钢焊接到一起就可以了?
那根引下线连接行不?
是跟引下线连接吧?只要电井中有能找到的引下线都可以的,我看了你别的问题,你是做预算的吧。其实直接用扁钢焊接在桥架上要难操作,因为扁钢是硬的,而先软铜线(黄绿双线)用螺栓连接桥架,再把软铜线连接扁钢或引下线(接地装置)时操作上要简单些。你预算时应该按能到达接地目的的最低造价算。
好的,谢谢这位师傅!
镀锌线槽/电缆桥架接地规范标准:《GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范》第11篇
11.1主控项目
11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:
1、梯架、托盘和槽盒全长不大于 30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接;全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。
2、非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。
3、镀锌梯架、托盘和槽盒本体之 间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。