答:
法律分析:
乙类仓库标准
:闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体;爆炸下限大于等于10%的气体;不属于
甲类
的氧化剂;不属于甲类的化学易燃危险固体;助燃气体;能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴。法律依据:《建筑设计防火规范》 gb50016-2006表3.1.1。 乙类:...
易燃易爆危险化学品
库房
耐火等级
答:
单层
乙类仓库
,单层丙类仓库,储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库,其耐火等级不应低于三级。易燃易爆性危险化学品库房的耐火等级不得低于一级
标准
1)高架或高层库房、
甲类
和多层
乙类库房
的耐火等级不应低于二级。单层乙类库房,单、多层丙类库房和多层丁、戊类库房的耐火等级不应低于三级。
甲、
乙类
危险品的储存
库房
应当如何布置?
答:
围墙两侧建筑物亦应当满足防火间距的要求。甲、
乙类库房
内不应当设置铁路线。表4-5 危险品仓库与其他建构筑物、明火或火花散发地点和铁路、道路的防火间距(单位:m)注:①
甲类
物品库房之间的防火间距,当本表
甲类
第3、4项物品储量不超过2t,第1、2、5、6项物品的储量不超过5t时,不应小于12m;...
厂房级别怎么定(甲乙丙丁)
答:
乙类
:1 闪点大于即是28℃,但小于60℃的液体;2 爆炸下限大于等于10% 的气体;3 不属于
甲类
的氧化剂;4 不属于甲类的化学易燃危险固体;5 助燃气体;6 能与空气构成爆炸性混杂物的浮游状况的粉尘、纤维、闪点大于等 于60℃的液体雾滴。丙类:1 闪点大于等于60℃的液体;2 可燃固体。丁类:1 ...
危险品甲、
乙类仓库
的防护距离各是多少
答:
危险品甲、
乙类仓库
的防护距离要求如下:
甲类
化学危险物品库房之间至少保持20米的防火间距,当仓库储量较少时,可减至12米。甲类化学危险物品仓库距重要公共建筑之间的距离至少为50米。乙类危险物品库房距离重要公共建筑之间的距离至少为30米,与其他民用建筑的防火距离至少为25米。甲、乙类危险品库区围墙与...
什么是甲乙丙类库?
答:
这应该是按照储存物品火灾危险性分类的,分为甲乙丙丁戊类,储存甲类物品的是
甲类仓库
,比如石油液化气 汽油仓库。储存乙类物品的是
乙类仓库
,比如 煤油仓库。储存丙类物品的是丙类仓库,比如家具等仓库。
消防中
仓库
火灾危险 甲乙丙丁戊类储存是什么意思啊?
答:
甲类
储存:闪点小于28%的液体 爆炸下限小于10%的气体和易自然的物体
乙类
储存:闪点小于28%至60%的液体 爆炸下限小于10%的气体 助燃气体 缓慢氧化鸡热不散的物体 丙类储存:闪点小于60%的液体 可燃固体 丁类储存:难燃物体 戊类储存:非燃物体 ...
建筑防火设计
规范
的厂房和
仓库
答:
3.3.2除本
规范
另有规定外,仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。注: 1 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、
乙类仓库
内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。2 石油库...
工厂、
仓库
的甲、
乙
、丙等类别是按什么划分的
答:
生产类别是根据生产使用过程中的物质性质及其数量等因素分类。具体可参考GB50016-2006建筑防火设计
规范
3.1.1条规定。例子:
甲类
:1闪点小于28度的液体2爆炸下限小于10%的气体3常温下能分解或能自然爆炸的物质等...
乙类
:1闪点28~60液体;2爆炸下限大于等于10%气体等...丙类:闪点大于60液体;可燃固体...
什么是
甲类仓库
?
答:
《建筑设计防火
规范
》3.3.2 注1:仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、
乙类仓库
内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面积。仓库内的防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙进行分隔,...