乙
、丙、丁、戊
类仓库
之间及与民用建筑的防火间距有哪些要求?
答:
00h,且总占地面积不大于表3-3中一座仓库的最大允许占地面积规定时,其防火间距不限。3.除乙类第6项物品外的
乙类仓库
,与民用建筑的防火间距不宜小于25m,与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与铁路、道路等的防火间距不宜小于表3-5中
甲类仓库
与铁路、道路等的防火间距。
丙
类仓库
是什么
答:
甲乙丙类仓库是按防火等储进行划分.丙类有分丙-1和丙-2类,还有丁类,就这么多了. 要更清楚查一查建筑物防火设计
规范
有详尽说明 问题二:丙类仓库与丙类厂房的区别 仓库与厂房最大的区别是功能不同,仓库的功能是:储存;厂房的功能是:生产。 问题三:何谓
甲类仓库
,何谓
乙类仓库
,何谓丙类仓库如何定义 1 ...
丙二类
仓库
能否全新三元锂电池
答:
丙二类仓库可以存放全新三元锂电池。根据查询相关公开信息显示,依据丙二类仓库的防火等级,可以存放闪点不低于60的液体和可燃固体,全新三元锂电池属于固体,可以存放。按火灾危险性分类,
甲类乙类仓库
:易燃易爆炸,固液气态物体。丙类丁类戊类仓库:放可燃难燃不燃,只放固液不放气。
丙二类
仓库标准
答:
法律分析:丙类仓库不能放甲乙类物质,可以放另外三类物质。以此类推。甲类是危险等级最高的。
甲类仓库
原则上说可以放置甲乙丙丁戊类的物质。
乙类仓库
除不能放置甲类物质,其余都可以放置。法律依据:《危险化学品安全管理条例》 第三条 本条例所称危险化学品,是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃...
消防等级中的甲乙丙丁戊怎么判别?
答:
二、
乙类
1、闪点大于等于28℃,但小于60℃的液体。2、爆炸下限大于等于10% 的气体。3、不属于
甲类
的氧化剂。4、不属于甲类的化学易燃危险固体。5、助燃气体。6、能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点大于等于60℃的液体雾滴。三、丙类 1、 闪点大于等于60℃的液体。2、可燃固体...
棉花
仓库
属于丙类
答:
二、仓库的层数、面积和平面布置 3.3.2 除本
规范
另有规定外,仓库的层数和面积应符合表3.3.2的规定。 注:1、仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、
乙类仓库
内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口;地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的最大允许占地面积,不应大于相应类别地上仓库的最大允许占地面...
危险品储存
仓库
管理应当符合哪些要求?
答:
报港口行政管理部门)和公安机关备案。(3)危险品专用
仓库
应当符合国家
标准
、行业标准的要求,并且设置明显的标志。储存剧毒危险品、易制爆危险品的专用仓库,应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。(4)储存危险品的单位应当对其危险品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。
甲乙丙类建筑怎么分类
答:
除上述
乙类
建筑外,
仓库
并不都属于丁类建筑,需按其储存物品的性质和影响程度来确定,由各行业在行业
标准
中予以规定。五、说明 ①本文根据《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2004制定;②确定建筑物抗震设防类别时,可参考本文,若按乙类或
甲类
建筑设计,应有有关主管部门的批文。
建筑防火设计
规范
的厂房和
仓库
(3)
答:
注: 1 当甲、
乙类
液体储罐和丙类液体储罐布置在同一储罐区时,罐区的总容量可按1m³甲、乙类液体相当于5m³丙类液体折算。2 储罐防火堤外侧基脚线至相邻建筑的距离不应小于10m。3 甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场,乙、丙类液体桶装堆场与
甲类
厂房(
仓库
)、民用建筑的...
三乙胺属于哪
类仓库
类型
答:
应妥善储存和使用。根据《建筑设计防火
规范
》GB50016-2014(2018年版)的相关规定,根据火灾危险性将仓库分为甲类、
乙类
、丙类、丁类和戊类五种。其中,
甲类仓库
的火灾危险性最高,戊类仓库的火灾危险性最低。三乙胺的闪点为2.8℃,属于闪点小于28℃的液体,因此,三乙胺应储存在甲类仓库中。