99问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器
温湿度
变送器
品牌有哪些?
答:
温湿度
变送器
的品牌有很多,例如OMEGA。广泛适用于通讯机房, 仓库楼宇以及自控等需要
温度
监测的场所。 采用标准工业接口4~20mA/0~10V/0~5V模拟量信号输出,可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备, 安全可靠,安装方便。OMEGA是专业的测量仪器生产商。OMEGA工业测量隶属于思百吉集团, 一个领先...
请问图上是接什么样的
温度
传感器,怎么接线。
答:
应该接PT100三线制的温度传感器。有A\B\C三根线,用万用表量一下,短路的两根线接20、21号端子,19号端子接另外一根线。
温度变送器
接线问题:变送器如果由两个用来测量温差的传感器组成,输出信号与温差之间有一给定的连续函数关系。故称为温度变送器。变送器输出信号与温度变量之间有一给定的连续...
电气自动化,温度传感器、
温度变送器
的符号用什么表示的?
答:
首先,传感器只是感应
温度
至一个物理量(阻值、电压...)发生规律变化,由PLC或DCS处理显示为温度值,而
变送器
是将这个物理量的变化整定为一个行业通用的标准值(4~20ma,1~5v...)然后再送至控制设备或显示设备。其次,结合流程图看其要求;最后,温度为temperature,传感器transducer,变送器为TRANSMI...
温度传感器与
温度变送器
的区别
答:
传感器只是感应
温度
至一个物理量(阻值、电压...)发生规律变化,由PLC或DCS处理显示为温度值,而
变送器
是将这个物理量的变化整定为一个行业通用的标准值(4~20ma,1~5v...)然后再送至控制设备或 显示设备 。
温度变送器
是强检类计量仪器吗
答:
强检类就是国家法律法规要求的,必须委托有资质的第三方机构检定的仪表。一般包括以下几类,涉及到安全、卫生、环保、贸易结算和能源的计量仪表。必须强制检定。你的温变不一定属于强制检定仪表。
我用PLC采集4-20MA电阻式温变
变送器温度
,为什么在PLC上面监控到的温度都...
答:
这个可能的原因是 4-20mA的
变送
是通过电流来传递实际数据的大小的,就是说,那个电流的大小才是具有参考价值的。您可以这样确认,到底是哪里出了问题。1,用精确的
温度
计,测试当前室温,看是不是和您温度显示本身显示的值一致。2,在plc和温度传感之间串联一个电流表(万用表可以),看看实际的电流值...
温湿度
变送器
和温湿度记录仪区别
答:
温湿度记录仪(Temperature and Humidity Data Logger)是温湿度测量仪器中温湿度计中的一种。其具有内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量
温度
和湿度的功能。本质区别是:记录仪在
变送器
基础上增加数据的存储、记录、导出功能。除此本质区别外,还增加了声光报警、上下限设置等。
热电偶量程和
变送器
量程
答:
热电偶作为传感器严格的说只有使用范围,没有量程。
温度变送器
的功能是从热电偶的输出中“截取”一段(量程)信号,转化为统一的标准信号远传。显示表,DCS,PLC在接受变送器的统一信号后要根据人为定义对信号进行解释。就是说对于温度变送器发出的标准信号(4-20mA)代表多少温度是人为定义的。若发生...
温湿度
变送器
RS485与模拟量的区别
答:
如果使用特制的485芯片,可以达到128个或者256个节点,最大的可以支持到400个节点。模拟量:4~20mA、0-5V、0-10V 在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量。温湿度
变送器
模拟量输出指在一定范围内变化的连续数值以电流或者电压的形式输出,比如
温度
,4~20mA对应从-40——+80度。
温湿度
变送器
与温湿度传感器有什么区别
答:
传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出。
变送器
是一种转换器,它能够按命令将非标准电信号转换为标准电信号。随着现代化工业的发展,传感器被广泛地应用到各个行业中,通过传感器来监测生产过程的各项参数,来保证设备的运转...