99问答网
所有问题
当前搜索:
温度变送器
求问
温度变送器
怎么调节 变送器上面有两个调节器是起什么作用的 说详...
答:
温度变送器
有两个电位器调节器。他们的作用是:一个是调零点。也就是您想把多少度作为零点(就是起点,或者最低温度)。另一个是调满度.或满量程。也就是您想把多少度作为满度或满量程(就是最高温度)。如果您是用4-20mA的变送输出信号,那么您的零点输出就是4mA。满度输出就是20mA.。例如:...
安装使用温湿度
变送器
需要注意哪些方面?
答:
首先在安装的过程中,一定要保证温湿度
变送器
的外壳接地,而且,在引入的电缆应该是二芯屏蔽的橡胶护套电缆,其中芯线的截面积要大于0.5 mm2,电缆屏蔽层与安装温湿度变送器的外壳也应该绝缘,电缆允许的分布电容不能超过0.08μF,电缆允许分布电感不能大于1.5 mH,安全棚也应安装在安全的场所且必须...
有没有人告诉我
温度变送器
和温度传感器的区别
答:
传感器只是感应
温度
至一个物理量(阻值、电压等)发生规律变化,由PLC或DCS处理显示为温度值,而
变送器
是将这个物理量的变化整定为一个行业通用的标准值(4~20ma,1~5v)然后再送至控制设备或显示设备。
温度
变速器安装要求
答:
参考http://wenku.baidu.com/link?url=cmpxjj0w7uT8hMrMCRbaUIXp154TbJg9krxHpeYtNShxioajmL_dArO_3LuiVC-RGguZY9gDS4tue5l-20G_sIDOYnDaHTShQiYMjGuwbzq
温度变送器
在安装的时候,应根据所测物质性质来确定其接触流体的方式;根据测得温度的用途来选择安装位置;同时还应根据相关标准要求来确定...
请问pt100
变送器
可不可以一个接若干pt100
温度
传感器
答:
1,
温度变送器
供电是24V,恒定的,电流随着温度变化而变化。2,只要你的PLC能够识别PT100热电阻大小,不用变送器也可以。(PT100热电阻温度和电阻对应关系网上有)3,可以分别校验:用电阻箱代替PT100,通过给固定的电阻大小来校验变送器和PLC。如果要整套校验,只能把PT100放到一个已知的恒温环境然后...
假设
温度变送器
的温度范围为-5~50℃那我4~20mA该怎么计算出温度
答:
量程是50-(-5)=55℃ T=55/(20-4)*(I-4)+(-5)=55/16*(I-4)=3.4375*(I-4)-5 当I=4mA时,T=-5℃ 当 I=12mA时,T=22.5℃ 当I=20mA时, T=50℃
温湿度
变送器
可以应用在哪些领域?
答:
广泛用于气象、国防、科研、邮电、化工、环保、医药、宾馆、粮食等物资仓储、暖通空调等各种需要对空气中的温湿度进行测量和控制的领域。温湿度一体化
变送器
是采用数字集成传感器作探头,配以数字化处理电路,从而将环境中的
温度
和相对湿度转换成与之相对应的标准的模拟信号,4-20mA、0-5V或者0-10V。它...
温度变送器
的4-20mA输出可以直接按照线性信号处理吗?就是说可以不需要...
答:
变送器输出的4-20mA进入仪表后,再由仪表进行线性化处理(比如查表法)。也有能进行线性化处理的变送器,比如:SST4系列
温度变送器
,就含有线性化的产品。能实现两个功能:1.根据实际使用范围输出4-20mA。2.4-20mA电流已做线性化处理,可直接用4-20mA输入的电流表显示温度。
变送器
工作原理是什么?
答:
传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有
温度变送器
、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等。一、变送器工作原理如下:变送器是中文名字,英文是:TRANSMITTER,顾名思义,变送器...
NHR-M32智能
温度变送器
的供电只有DC24V的吗,功耗是多大?
答:
M32智能
温度变送器
的供电有DC24V也有AC220V的。DC24V供电电源,单路输出功耗≤1.7W,双路输出功耗≤2.2W; AC220V供电电源,单路输出功耗≤2.5W,双路输出功耗≤3W。请点击输入图片 NHR-M32智能温度变送器