99问答网
所有问题
当前搜索:
消防流量开关压力怎么调试
110的
消防流量开关
多少钱
答:
流量开关
室类似于水流指示器一样的,一般是110-150元/个的。
消防
稳压泵安装些什么配件
答:
消防
稳压泵安装:1、水泵机组就位安装前水泵及电动机应检查,看是否符合设计要求和其产品说明书的规定;检查基础的尺寸位置、标高是否符合设计要求,设备的零部件是否有缺件、锈蚀。盘车应灵活无阻滞、卡住现象、无异常声音;2、产品出厂时装配、
调试
完善的部分不应随意拆卸。确需拆卸时;应会同厂方、建设...
消防
泵房
压力
表检测要求
答:
03、
消防
水泵应采用自灌式吸水,并保证全部有效储水被有效利用。04、分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀、试验消火栓,水流指示器、
压力开关
及管网、高位消防水箱
流量开关
等信号功能,均应符合设计要求。05、打开消防水泵出水管上的试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应能正常启动。关闭...
消防
水泵房的远传
压力
表能起,停,泵吗?他起什么作用呢?
答:
1、远传压力表仅显示常态下的压力情况;2、远程压力表不能作为起停的条件,规范要求:1)
消防
水泵应由消防水泵出水干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。2)消防水泵不应设置自动停...
稳压装置 采用哪个
压力开关
启动
消防
泵
答:
稳压装置的都是依靠电接点
压力
表控制启动稳压泵的,不直接启动
消防
泵的。消防泵是根据水箱自流稳压管上的
流量开关
控制启动的。
消防
泵内的电接点
压力
表安装位置
答:
这个安装在
消防
主管道上,按照规范规定的 11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入控制柜内。
消防
验收问题澄清
怎么
写
答:
7. 屋顶水箱未设通气管,水箱间地漏堵塞无法排水,自喷系统
流量开关
需要
调试
8. 所有喷头挡水板面积小于0.12平方米,其下缘高于喷头溅水盘不满足规范要求 9. 自喷系统末端试水装置或试水阀处排水能力普遍不足,抽查7号楼14层处管井地漏堵塞,无法测试自喷末端试水 10. 预作用系统喷头下垂安装时,应...
消防
泵有几种启动方式,为什么?
答:
自动启动是指满足设计确定的关系后,
消防
水泵无需人为操作即可自动启泵。自动启动时,要求消防水泵控制柜必须设置在自动状态。自动启动一般分两种方式:1、连锁启泵。如报警阀上的
压力开关
,此信号仅需一路信号即可直接连锁启动消防泵。另还可通过高位消防水箱上的
流量开关
、主管网上的低压压力开关等信号连锁...
消防
水泵检查内容
答:
(3)
消防
水泵应采用自灌式引水或其他可靠的引水措施,并保证全部有效储水被有效利用。(4)分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、
压力开关
、低压压力开关、高位消防水箱
流量开关
等信号的功能,均应符合设计要求。(5)打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,...
消防
联动控制器接收到任意两个独立的火灾报警信号后联动启动消防泵对与 ...
答:
是错的,会联动。但是不一定会启动
消防
泵,启动消防泵要一定条件的。消火栓泵,必须有一个消火栓按钮报警,或者
压力开关
、
流量开关
动作才行。
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉