消防水泵房的远传压力表能起,停,泵吗?他起什么作用呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-06
1、远传
压力表
仅显示常态下的压力情况;
2、远程压力表不能作为起停的条件,规范要求:1)消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。2)消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。3)消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮;
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WztXXWWjBtBezXWXjzj.html
相似回答
远传压力表
。能控制
水泵的
起动与停止吗
答:
可以的
。远传压力表分输出电阻信号和电流信号以及电压信号,各自的控制系统不同。以前恒压供水系统常用的是电阻远传压力表,该表随压力大小变化输出电阻值相应变化,控制系统(PLC)接受不同的电阻信号输出相应指令,达到控制作用。
远传压力表能
在管道没水的时候控制
泵
组停止运行吗
答:
可以的
。远传压力表分输出电阻信号和电流信号以及电压信号,各自的控制系统不同。以前恒压供水系统常用的是电阻远传压力表,该表随压力大小变化输出电阻值相应变化,控制系统(PLC)接受不同的电阻信号输出相应指令,达到控制作用。
远传压力表的作用
是
什么?
答:
远传压力表
是压力传感器中比较简单的一种。压力表内部有一个电位器,电位器的滑动端与压力表的指针相连。压力变化时,电位器滑动端的位置也随之改变。一、远传压力表与变频器的接线:远传压力表的三个端子分别接变频器的+10V(电源),GND(公共地),X1(多功能端子)。二、需要设定变频器的参数:1、运行...
远传压力表
变频器控制
水泵
启停
答:
先将
远传
接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。步骤一:先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。步骤二:PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制
水泵,
还能软起软
停水泵
的效果,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。
物业生活用
水泵房远传压力表的作用
是
什么?
有必要安装么
答:
泵房远传压力表的作用
是:可以远端监视或控制
水泵的
运行情况,同时根据压力的变化判断输水管路是否堵塞、破损或泄露。
能起停水泵
电机
的压力表
叫
什么压力表
答:
能起停水泵
电机
的压力表
叫做电接点
压力表,
但是电接点压力表只是根据压力高低给出控制信号,而执行动作的是接触器,光凭电接点压力表是不能控制
水泵的
。
物业生活用
水泵房的远传压力表
有
什么作用?
必需按装吗
答:
这个是比较有必要安装的,因为物业需要适时监控水位,所以装一个
压力
传感器,不用每次跑到
水泵房
去看水位,都晓得实际情况,减去许多工作。
远传压力表
工作原理及生产厂家介绍
答:
综合上述可以看出远传压力表
作用
是非常大的。它不但可以实时读取压力数值,而且还能进行远距离传输数据。所以远传压力表在测量铜合金以及钢是否有腐蚀性液态侵蚀非常精准的,除此之外它还被应用于测量环境的湿度。以及测量环境中的温度都是非常精准的。
远传压力表可以
在零下40度到60度的环境中正常工作,测量的...
远传压力表
内部漏水会引起开关跳闸
吗?
答:
不会跳闸的。
远传压力表
是低压信号。它是通过压力表指针的变化,是表内的电阻同时发生变化,再把信号传给变频器,由变频器来控制
水泵的
转速。还有一种是,电接点压力表,它也不会跳闸。它是低压的,12或24V都
可以,
通过中间继电器,实现低压控制高压,从而控制水泵运行。远传压力表 电接点压力表 ...
大家正在搜
没有水罐能用远传压力表吗
变频水泵用什么压力表
恒压供水用什么压力表
生活水泵带远传压力表
水泵远传压力表原理图
水泵远传压力表安装位置
水泵远传压力表接线图
远传压力表恒压供水
远传压力表的工作原理
相关问题
远传压力表。能控制水泵的起动与停止吗
远传压力表可以控制启停泵吗
物业生活用水泵房远传压力表的作用是什么?有必要安装么
物业生活用水泵房的远传压力表有什么作用?必需按装吗
技术求助:消防泵房里的消防稳压泵起什么作用?
消防水泵停泵规定有哪些?
能起停水泵电机的压力表叫什么压力表