99问答网
所有问题
当前搜索:
消防流量开关压力怎么调试
消防流量开关怎样
安装
答:
这个
消防
水箱出水管上的
流量开关
类似于水流指示器的,安装在水箱出水和稳压泵出水的汇总管上。
请问
消防
喷淋系统,在末端试水装置处放水时,系统
压力
为0.4水源压力为0.4...
答:
不会的,这个一般限时稳压装置调节的,这个需要水箱及稳压装置工作的,除非是设置的
流量开关
的这个才会启泵的。
消防
水泵自动与手动区别,实际情况一般是打自动还是手动
答:
消防
泵自动状态可以控制室直接联动启动,手动状态下不能联动启动,但是可以采用直启启动,按照要求是水泵控制柜需要在自动状态,满足任何时候直接联动启动的,实际上有人值班的基本上都是在手动状态多。
2015新
消防
法对消防水泵的控制要求
答:
3、11.0.3
消防
水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时应在 2min 内正常工作。4、11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关
,或报警阀压力开关等信号直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力...
有没有人知道
消防
主泵的启泵
压力
要
怎么
计算
答:
这个
消防
主泵的启泵
压力
是根据稳压水箱的自流水箱的水的静压只要是水箱没有水,稳压泵自动保护不启动的,压力下降到水箱无水的就需要启动消防主泵,一般是水箱的出水的
流量开关
先启动的。
预作用系统充水完成后
消防
水泵
怎么
停止
答:
立即使系统变成湿式喷水系统,同时水力警铃发出报警,
压力开关
动作反馈给控制中心显示管路已充水,并同时启动
消防
泵。消防水泵启停泵控制要求 1、由火灾自动报警系统、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的
流量开关
和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。2、除火灾自动报警系统直接自动...
消防流量开关
是不是水管有水流动就会有显示
答:
是的。只要有水流动就会有显示的。
消防
水
流量开关
是一种机械到电气的火灾报警输入装置,它可以告诉火警系统水在喷水灭火系统中流动。
消防
泵没有联动,
怎么样
才能自动。稳压泵已有电击点
压力
表。
答:
这个
消防
水泵按照先自爱额要求的是从屋顶水箱的
流量开关
或者泵房的低压
压力开关
、控制室的远程直接启泵都可以启动的。
消防
弱电
怎么
知道哪个模块应该装在哪个设备上面
答:
这个除了信号阀和水流指示器以及防火阀停风机的、
压力开关
和
流量开关
等单输入模块,广播模块的输出模块,其他的基本上都是单输入单输出模块的居多的,具体的是根据系统图的院里的,如照明配电箱上面的是强切模块的单输入单输出模块。
消防
水泵的七种启动方式有哪些
答:
1. 直接连锁启动:
消防
水泵出水干管上的
压力开关
、高位消防水箱出水管上的
流量开关
或报警阀组压力开关等信号直接触发消防水泵启动。这些信号一旦动作,水泵立即响应,满足火灾现场的紧急供水需求。2. 消防控制室总线手动启动:通过消防联动控制器发出的启动指令来启动水泵。这种启动方式需人工操作,提供了灵活性...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜