99问答网
所有问题
当前搜索:
接触器不会吸怎么回事
星三角起动时,星接触器吸合不断开,角
接触器不
吸合,请问是
怎么回事
?
答:
星角起动,星接起动
接触器不
断开,应该是时间继器出起了问题。我的回答希望对你有帮助。
交流
接触器
线圈吸合以后。设备停止后,线圈
不会
自动断开,
怎么回事
...
答:
1、交流
接触器
通电后
不能
吸合,应从以下几个方面进行检查和处理:(1)测试电磁线圈两端有无额定电压:若无电压,说明控制回路发生故障,应根据具体电路进行检查和处理;若有电压,但低于线圈的额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足于克服弹簧的反作用力,此时应检查电源部分和上一级的控制回路;若有...
热水机
接触器不会吸
,请问是
怎么回事
答:
把温控器两根线一头接电源,一头接到接触线圈上。如果
接触器
接线正确,通电后接触器立刻工作。
交流
接触器
额定电压使用时,如果吸合不好,将会产生什么...
答:
交流
接触器
吸合过于缓慢,触头
不能
完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象。也会出现打火现象,因为主触头接触不好,电流就大
交流
接触器
吸合电机
不会
工作,请问是什么?
答:
1,
接触器
主触头是否完好;2,不排除接触器控制回路电源与接触器主回路电源来自不同回路,控制回路工作,而主回路无电源;3,检查电缆、电动机是否正常;4,检查主控电路有无问题;5,检查电动机是否因负载过大造成电动机
不能
工作。
行车遥控按钮按下后,
接触器
老是在跳动是
怎么回事
答:
你在现场的供电电压太低,
接触器不会
吸合。当然电路故障也可能引起。
交流
接触器
老跳是
怎么回事
答:
交流
接触器
就会断开,在此同时断开后电压恢复了有开始吸和,就这样循环跳动。2、交流接触器到电动机的线路短路或者开路。短路后启动交流接触器时产生很大的压降,导致吸合线圈在低压下
不能
正常工作,所以就跳动;开路后,启动交流接触器就存在缺相运行,产生的过流导致电压下降也会造成这个故障。
交流
接触器
吸合后无动作
怎么回事
?
答:
1.测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力
不
足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;2.检查交流
接触器
运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正...
接触器
线圈什么情况下才能吸合工作呢?
答:
题主想要获知的信息是
不
是这样:
接触器
线圈工作电压有多种:AC24V,AC36V,DC24V,AC110V.AC220V,AC380V 其中AC220V 为比较常见;其标配为 3组主触点,1个常开辅助触点,1个常闭辅助触点;在线圈没有得电的情况下,主触点和常开辅助触点 呈 常开状态,常闭触点保持常闭;在线圈得电的情况下,主触点和...
交流
接触器
手按吸合,开关不起作用是
怎么回事
答:
按
接触器
合闸后是否能够自保持?见下图 若按接触器合闸后能够自保持:红×处断路或虚接,或按钮接触不良、坏了。若按接触器合闸后不能够自保持:熔断器断、绿×处断路或虚接,或者接触器卡死、线圈虚接损坏,或者控制电源电压低,或新换的接触器线圈电压不对(电压高、直流)等。
棣栭〉
<涓婁竴椤
7
8
9
10
12
13
14
15
16
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜