99问答网
所有问题
当前搜索:
接触器不会吸怎么回事
CJ12B-250交流
接触器
吸合时跳动是
怎么回事
?
答:
交流
接触器
的吸合有跳动。主要原因有两方面第一方面是静铁芯和动铁芯之间有异物或灰尘存在造成振动跳动,现象。第二就是电压不稳定,或电压低造成的。希望我的回答对你有帮助,望采纳。
电梯主
接触器不
吸合是
怎么回事
?
答:
接触器不
动作,原因可能有以下几种:控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路的每一段线路,即可找出问题所在。接触器线圈烧了,你单独给继电器线圈通电试试,如果接触器动作说明继电器没问题,否则接触器线圈烧了。如果以上...
36V
接触器
远程启动老是吸合
不
了
怎么回事
而且指示灯没启动就亮
答:
主要从以下几点考虑。检查接触器各接线端子有无虚接,检查指示灯接线是否正确。测量启动按钮两端有无36V工作电压,如果有则可以考虑是线圈问题。如果电压低于30V接触器肯定是不能正常工作的。建议先临时用2.5平方线做控制线,进一步确认是否是导线选择过细导致的
接触器不能
正常工作。
交流
接触器不
吸合
怎么
办?
答:
想让交流接触器吸合线圈上必须有电,可以给线圈上单独供电可以吸合。有的接触器也可以用螺丝刀捅一下,也可以接通。交流
接触器不
吸合,应该查一下后及电路,强制让他吸合没意义的。交流接触器常采用双断口电动灭弧、纵缝灭弧和栅片灭弧三种灭弧方法。用以消除动、静触头在分、合过程中产生的电弧。容量...
220伏
接触器不
吸合
咋回事
答:
可能的原因:1、控制回路哪里接触不良,比如控制开关、控制线路、线路接头等接触不良;2、
接触器
线圈坏了;3、电源的供电电压过低,不足以使接触器吸合。
施工升降机上升
接触器不
吸合
怎么回事
答:
接触器不
吸合原因 线圈烧毁 线圈接入电压 低于 其额定电压 线圈回路故障
...吊机突然完全无动作是
怎么回事
呢?总
接触器
都
不
吸合,还
答:
接触器都不吸合,检查工作电源是否正常。如果正常,
接触器不
吸合,就是控制回路故障。原因有很多,可能是控制线开路,接触器线圈损坏等等。
交流
接触器不
吸合是
怎么回事
答:
交流
接触器
吸合不正常的原因如下:1、由于控制回路的电源电压低于85%额定电压,电磁线圈通电后产生的电磁力小,
不能
将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制回路的电源电压调整到额定工作电压。2、弹簧压力不足,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头...
380v
接触器不
吸合
怎么
解决
答:
1、
接触器
线圈断路。2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.4、检查电源是交流还是直流。6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。以上检测后没有解决,最好换一个接触器。
主
接触器吸不
上,卡塔卡塔一直吸不上。
答:
接触器不
动作,原因可能有以下几种:控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路的每一段线路,即可找出问题所在。接触器线圈烧了,你单独给继电器线圈通电试试,如果接触器动作说明继电器没问题,否则接触器线圈烧了。如果以上...
棣栭〉