99问答网
所有问题
当前搜索:
怎么求变压器电缆经济截面积
300KW的总用电功率离
变压器
200米远 得用多么粗的
电缆线
铜的铝的都...
答:
如果300KW不是经常满负荷运行,选用180mm²铜
电缆
或300mm²铝电缆也可以。从投资节约的角度看,电缆的
截面积
够就可以了;从节电和长远的角度说,选用电缆偏大比较好一些,电缆越大,损耗越小。选择导线截面积必须同时考虑四个条件:
经济
电流密度、安全载流量、电压损失和机械强度。
计算
时以一...
变压器
的负载多大的铜
电缆
合适。
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
一台10kv160kvA
变压器
出线8米
电缆
,电缆用多大平方够用
答:
变压器
二次电压是400V,其额定电流Ie:Ie = 160KVA / ( 1.732 × 400V )= 231A 查表知
截面积
是95平方毫米的三芯铜
电缆
的安全载流量满足,可选用。
1250KVA的
变压器
低压侧用YJV
电缆
连接的话 要用几根什么
截面积
多少的电...
答:
不要用YJV的
电缆
,应该用VV22 型电缆,因为YJV是高压电缆型号。你接低压侧不需要。1250kVA
变压器
的低压侧电流大约是1800A多一点,你可以根据这个来进行选择,建议用100×10的铜排做母线,再用两根240mm及以上的电缆,在出线侧安装低压负荷开关,开关的电流选择根据你实际使用电流来进行,以保护你的变压器...
3*400+2*185的铝芯
电缆
,300米长度。电压380V,最大可以带多少KW的负荷...
答:
也就是说最多只能带307 KW 负荷。307 KW电流约580A,满足
经济
电流密度和安全载流量的要求。至于究竟能带多少,还以配电系统的质量有关,如果配电系统的质量好,如电压高、稳定、线路和
变压器
裕度大等,比
计算
负荷多带一些,反之,比计算负荷少带一些。电压损失百分数或导线
截面积
简易计算公式 △U=PL/CS...
如何
根据
变压器
容量
计算
高压进线
电缆
的型号
答:
一般情况下,距离短、
截面积
小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于
电缆
,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
经济
电流密度,
计算
比较...
变压器电缆
公式
答:
变压器
额定电流指线电流。I=S÷(1.73×∪)一次边额定电压对应一次边额定电流,二次边额定电压对应二次边额定电流, S为额定容量。求出电流以后,再根据电流选择合适的
电缆
。根据电流选择
电线
有很多种情况要考虑:1 铜线还是铝线。 2 塑料绝缘线、橡皮绝缘线、护套线。 3 绝缘导线安全载流量的温度...
如何
根据
变压器
型号选择
电缆
答:
200KVA 2则安全载流为 200/1.732/0.4=288A 1则电流为 200/1.732/10=11.5A 如今电力局进线不会按实际电流为配备高压线 他最少会选择50铝线咯 你可以根据你的实际使用率来考虑 2则低压端你可以根据你的实际使用率来考虑 如果都是3相设备满负载使用的话 可以选择150铝线
电缆
安全载...
知道
变压器
容量
如何求
用多大
电缆
变压器轴行头是什么
答:
1、根据容量,
计算
出高压侧/低压侧额定电流;2、根据计算出的电流大小,在根据导线
截面
的载流量,选择相应直径的
电缆
。当然,铝线和铜线的载流量都是不同的。这些你可以查看一下电工手册或者
变压器
有关设计手册都可以查到。3、你的电缆时指暴露在空气中的电缆吧?变压器内部和外部导线的直径选择因为冷却...
请问三相电选用
电线
平方数根用电器功率之间
怎么
选择?
答:
如果是中距离(几百米以内),铜
电缆
16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果是远距离(接近千米),铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,
截面积
越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离...