选择导线:1.机械强度,2.安全过流,3.末端电压损失,4.有功损耗,5.满足发热等宗合考虑。如果选择
电缆
,因为地埋,应首先考虑满足发热要求;通常铜芯电缆按
经济
电流密度2.25A/mm2选择,但实践经验是不宜超过1.5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17...
240KW的电机距离300米远,该用多少千伏安的
变压器
,和多大的
电缆线
?
答:
240KW电机电流约为240×2=480A,因
变压器
负载80%最
经济
,照此400KVA变压器工作电流为400+200A=600A,按负载80%得480A左右,故最小要选400KVA变压器,考虑以后用电负载增加可加大变压器,
电缆线
若选铝线线径太大,不易施工及不经济,考虑铜线则:1平方铜线保守按过4A电流
计算
,则480A除以4A得240...
已知
变压器
的容量
如何
选择母线,例如变压器容量是630KVA,10/0.4KV,母 ...
答:
先
计算
出
变压器
二次侧额定电流,例如变压器容量是630KVA其二次侧额定电流=630/√3×0.4=630/1.7321×0.4=909.3A。因采用60×8铜排或采用60×10的铝排作为母线。如要采用
电缆
作为母线,则因采用两根300平方的电缆。如想知道金属排和电缆的安全载流量,请加我QQ1287631042 。因为数据庞大,在这里...
如何
根据
变压器
容量选择进线
电缆
型号
答:
一般情况下,距离短、
截面积
小、散热好、气温低等,导线的导电能力强些,安全载流选上限;距离长、截面积大、散热不好、气温高、自然环境差等,导线的导电能力弱些,安全载流选下限;如导电能力,裸导线强于绝缘线,架空线强于
电缆
,埋于地下的电缆强于敷设在地面的电缆等等。
经济
电流密度,
计算
比较...
请问三相电选用
电线
平方数根用电器功率之间
怎么
选择?
答:
如果是中距离(几百米以内),铜
电缆
16平方毫米,铝电缆25平方毫米。如果是远距离(接近千米),铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。选择导线的三个原则:1)近距离和小负荷按发热条件选择导线截面(安全载流量),用导线的发热条件控制电流,
截面积
越小,散热越好,单位面积内通过的电流越大。2)远距离...
315KVA
变压器
低压陪多大的铜
电缆
或铝电缆 大约输出距离有55米。请高 ...
答:
总容量393KW无其他数据,无法
计算
运行电流,所以以下计算以
变压器
二次侧满负荷输出电流计算。315KVA变压器二次电流为:315000/400/1.732=454.68A 低压侧送电
电缆
55M,如果没有大容量的电机,可以不用考虑电压降。查表可得VV3*150+1*70地埋敷设时截流量为298A,则两条该型电缆并联截流量为:2×298...
请问10kv
电线截面积
大概多大
答:
那要看你的
变压器
容量了,高压侧电流都很小(相对于低压侧)。800KVA的变压器高压侧电流46A.35平方的
电线
就够了
急!!!200KVA
变压器
,用3*120+2*70
电缆
,500米电损耗是多少,
怎么计算
...
答:
额定负载电流288A,若为铜芯
电线
时,三相电线总线阻值:R=0.0172*500/120*3=0.215欧,满载运行时的线损总功率:P=288*288*0.215=17833W=17.8KW
求变压器
容量500KVA,低压侧需要多大的铜4芯
电缆
,电缆型号是什么?_百度...
答:
变压器
容量500KVA低压侧电流约500×1000/(1.732×400)=722A,明确指出低压大
电缆
输电采用多芯电力电缆是完全不合理的,因为大电流电缆发热因素,电缆的实际载流量会大打折扣,应该选用单芯电缆才合理。\x0d\x0a选用铜芯电缆:\x0d\x0a选用YJV0.6/1KV1×400铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力...
0.4KV配电
变压器
中性点
电缆
与火线需要相同
截面积
吗?
答:
1kV以下电源中性点直接接地时,三相四线制系统的
电缆
中性线
截面
,不得小于按线路最大不平衡 电流持续工作所需最小截面;有谐波电流影响的回路,尚宜符合下列规定:1 气体放电灯为主要负荷的回路,中性线截面不宜小于相芯线截面。2 除上述情况外,中性线截面不宜小于50%的相芯线截面。