99问答网
所有问题
一台10kv160kvA变压器出线8米电缆,电缆用多大平方够用
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-07-02
变压器二次电压是400V,其额定电流Ie:
Ie = 160KVA / ( 1.732 × 400V )= 231A
查表知截面积是95平方毫米的三芯铜电缆的安全载流量满足,可选用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v7ejttvXt7W7zz7vtB.html
其他回答
第1个回答 2015-05-11
95平方的国标的铜芯电缆,载流量可以达到240A
第2个回答 2015-05-11
变压器低压额定电流 231A 选120铜线即可
相似回答
160KVA变压器
选
多大
的高压
电缆
答:
电流不大,但是10kV电缆太细的没有或者需要定做,
建议采用3*50的高压电缆
。求采纳为满意回答。
160KVA变压器
选
多大
的高压
电缆
答:
用35平方的高压电缆
,电流不大,就是现在有新规,要求高压电缆截面不能小于35平方。450米、6-10KV高压,电压降是很小的,不用考虑的。
160kvA变压器
配
多大
的高压
电缆
答:
如果高压侧的额定电压是
10KV
则其额定电流只有9A 用35
平方
毫米的
电缆
已经绰绰有余
请教
160KVA变压器用10KV
高压
电缆
连接,需要
多大
线径电缆
答:
电流不大,但是10kV电缆太细的没有或者需要定做,
建议采用3*50的高压电缆
。
请问
一台
1600
KVA的变压器
。
10KV
接点。距离800米?应该
用多大
的铝芯高压...
答:
1600
KVA的变压器,10KV
接点,额定电流:92.4A 距离800米选用 铝芯高压
电缆
面积:70
平方
毫米
1600
KVA变压器
高压
10KV
进线
电缆
要选
多大
的?
答:
按照
变压器
原边电压
10KV
,容量1600
KVA
。根据P=1.732*U*I,原边电流92.38A
,电缆
可以选择3*25铜芯电力电缆。
关于
10KV变压器
高低压侧
出线电缆
配置大师们请教了。
答:
160KVA用
150铜
电缆
。250KVA用185铜电缆。315kvA用·240铜电缆。400KVA用300铜电缆。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器...
160
KW的
变压器
接
10KV
高压,1400米远该用大多
电缆
答:
这个
变压器
初级电流16A, 用4平方线即可,但规程规定,高架线最小16
平方,
按要求架线,足够了。
两台1600
KVA变压器
10KV
电压,需要
多大电缆
?
答:
高压
电缆
是不允许满负荷工作时发热的。由公式算得铝电缆为
160
mm2,接近此型号的电缆只有150mm2和185mm2的,铝电缆推荐用185mm2的。由公式算得铜电缆为107mm2,接近此型号的电缆只有95mm2和120mm2的,铜电缆推荐用120mm2的。
大家正在搜
800变压器出线需多大电缆
800kva的变压器用多大的电缆
160kva变压器用多大电缆
1600变压器高压用多粗的电缆
315变压器出线用多粗电缆
800变压器用多大电缆
400变压器低压出线电缆
400变压器用多粗高压电缆
315变压器用多大电缆
相关问题
160kva变压器需多少平方的低压电缆
160kvA变压器配多大的高压电缆
请教160KVA变压器用10KV高压电缆连接,需要多大线径电...
10KV/380V的变压器,容量为630KVA。请问低压出线...
多大的变压器用多大的高压电缆是怎么算的
10KV800kva变压器低压出线电缆选多大
请教630KVA变压器用10KV高压电缆连接,需要多大线径电...
250KVA变压器出线电缆用多大,怎么计算