供暖
循环泵
如何计算用多大的泵,流量,
扬程
什么的
答:
体积流量(通常使用的流量)用Q表示:单位是:
m
^3/s(立方米每秒),m^3/h(立方米每小时),L/s(升每秒)等,体积流量跟输送液体性质无关。所以根据换算公式可知,如果产品的参数是100立方厘米每秒,换算的结果是:100×0.0036=0.36 立方米/小时。
扬程
H(m)离心
泵
的扬程又称为泵的压头,是指单位...
开式和闭式系统选择水泵的
扬程
一样吗?比如100米高的建筑
答:
不一样,开式系统要考虑足够的
水头
和足够的用水量,保证
最高
点有水,闭式系统的
循环泵扬程
只考虑克服系统阻力和循环量,而定压泵要考虑足够的扬程和系统补水量
管径25MM.60
M
.需要多大的
循环泵
答:
流量选4-6m3/h,扬程为(3+高差)m,因为泵要输送的高差(指水管出口与泵进口水位的垂直高度)你没提到;如果只是平行送到60米外,则扬程为3-5米就可以了;如果泵比水位高2米,泵管出口比
泵高
10米,则扬程为3+2+10=15米,为了安全可选15-20
米扬程
的泵,但扬程也不要选得太高,以免浪费。
4寸
水泵最大
流量和
最高扬程是多少
?
答:
单级
泵最高
流量100立方,
扬程
125,米。型号IS100-65-315.100进水口径,65出水口径,315叶轮直径。多级泵DC100-80,流量100,扬程994,进出水口100,单级扬程80米,最高级数12级。100D45 流量85扬程405米。进出水口100,单级扬程45米,最高级数9级。参考资料:君玥水泵厂 ...
...ppR管,拐四十个直角弯,管道长300米,落差二米用多大
扬程
的
循环泵
?
答:
应该选
扬程
在35-40米的热水
循环泵
。
热水
循环泵
的
扬程
怎么确定,有公式吗?
答:
泵
H = Ho-SoQ^2 管 H = SQ^2 联立解得 Q=[Ho/(So+S)]^(1/2)式中:So——水泵的内摩阻;Ho——水泵当流量为零时的
扬程
,可由泵的特性曲线查到。H ——泵的扬程或管路的
水头
损失。用水点与水泵高度为+10米和-10米时扬程和流量并无区别,但必须注意管路中不能有过大的...
三层楼用
扬程
16米的
循环泵
够用不
答:
三层楼用扬程16米的循环泵够用不的回答:按楼层高度计算3.5+3.2+3.2(123楼高度)为9.9米。16
米扬程循环泵
够用。
各位老师:某换热站
循环泵扬程
32米,系统供热
最高
80米。请问补水泵压力如...
答:
补水泵扬程要大于80m,它要克服的是高程+延程阻力。因为不知道管道长度、直径等参数,所以只能估计在90m左右。循环泵这个扬程很合理,有的人喜欢把
循环泵扬程
做得和定压(补水)泵的扬程一样大,这是不合理的。
75千瓦
扬程
32米流量500m³/h的
循环泵
能否带动楼层高18层约56米面积...
答:
根本就不可能,水泵的
扬程
32米,无法满足56米的高楼供水。水泵的扬程至少得在70米以上。
扬程
30米应该用多大的
循环泵
答:
功率:1.5千瓦(三相电源)流量:12.5吨
扬程
:20米 出水口:65毫米 价格:700元之内