...二总线制接线几根问题的回答中的“消报”是什么?
消防端子箱
...
答:
消报就是消火栓报警按钮的简称。隔离
模块
又叫隔离器,装在二总线上,一进一出,防止后面回路短路影响主机和其他回路。控制模块一般要放24V电源线和信号线,也有个别厂家只需要信号线,但是就没有有源输出了。此外现在各大
消防厂家
都在推自己公司的全线二总线产品,目前很多厂家都有了自己的二总产品,慢慢...
压力开关的线能压到
消防端子箱
里吗?
答:
通过
模块
反馈到
消防
主机的就要。如果直接到水泵控制柜的就不用。
如果
消防
主机报回路短路,怎样判断是线路短路还是设备短路?
答:
检查
端子箱
接线是否牢固。从新接上主机,一般故障可自动消除,如果故障未消除,可关闭主机电源后重新启动。5、如果检查所有线路正常,主机仍报回路故障,可通过与甲方或使用者协商,将其余回路挂接到此回路上查看是否仍报回路故障。若故障仍无法消除,可以肯定为主机回路板故障,需联系生产
厂家
更换回路板。
消防
报警系统中的连接湿式报警阀的线,要不要经过
端子箱
?!
答:
湿式报警阀组的信号阀需要报警线即可,压力开关需要直接从报警阀到水泵控制柜,另外需要报警线反馈,所以除了压力开关启泵线外可以连接
端子箱
。
电梯房
消防
电话有
模块
控制模块应装在电话旁还是装在端孑箱装在不同地...
答:
安装在
端子箱
比较好,电话分机一般只用
模块
输出的2芯线,二电话模块一般需要信号二总线、电源线、电话总线等,在端子箱安装节约材料,施工方便,维护简单
消防
报警系统中,
模块
安装在哪?例如,声光报警器的模块是放在声光报警器...
答:
就近安装,
消防
泵、风机的
模块
一般安装在控制柜里也有安装有控制柜外面的。强切模块安装在电源控制盘附近,其它模块都一样,施工方便又能达到使用效果就可以了。
总线
消防
广播驱动
模块
bo一般安装在什么位置
答:
这个
消防
广播
模块
一般安装在
端子箱
或者接线箱。
消防二线电话进
消防端子箱
1825控制
模块
吗?
答:
不用,
端子箱
部位不用设置电话通讯
模块
,电话通讯模块设置在总的2线制的电话主机部位即可
消防
广播
模块
可以和广播预埋一个盒子吗
答:
广播
模块
在
端子箱
或者接线箱里设置,广播才是在现场的,一个接线盒给广播即可,模块不需要接线盒的。
消防
报警显示盘F1的信号线要不要到弱电间
端子箱
里?
答:
这个需要看具体采用的层显确定。一般工程采用的层显分为总线连接和通讯线连接的两种,如果采用总线连接的直接从回路就近过去信号线盒电源线即可,不需要到
端子箱
的,如果是采用通讯线直接到控制室主机的,那就需要到端子箱的。