如果消防主机报回路短路,怎样判断是线路短路还是设备短路?

如题所述

  首先,记录下故障点位总数,查看故障设备类型。一般分为总线设备,控制类设备两大类。故障类型若果为全回路设备,可以认定为总线故障;如果故障设备类型为控制类设备,应检测控制电源,一般为直流24V电源。

  1、打开主机后排面板,找到对应的信号线回路编号。并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线路电压一般为18V左右,非恒定电压)。如果电压正常,一般可判断非回路板故障。此时应摘下故障回路信号线,测量回路板电压是否在正常值)基本排除回路板故障后,摘下故障回路信号线总线,用万用表测量其电压,此方法可检测是否和其他回路串联,或受到其他电源信号的干扰。检测结果如果带电压根据电压等级判断串入信号线的设备类型。如果摘下后测量电压为零,应检测其线间电阻值大小,线间值若过小,则可以判断线间短路,线间阻值一般大于1000K。如果线间阻值正常,应测量其正负电源对地电阻值大小。注意不可使用摇表,防止过电压损坏设备。通过一系列检测,判断出故障原因。
  2、找出故障原因后,应找到对应回路的端子箱,一般在弱电竖井内。在端子箱内找到信号线分线。全部摘下,逐一测量线间阻值,对地阻值。具体找出故障线,然后将正常的信号线重新接到主线段子上。通过主机汉字定义找出故障范围。
  3、通过主机汉字定义,前往故障现场,首先根据主机故障时间,询问现场人员在此时间段内有无相关发现及施工操作,一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况,可根据CRT图纸,采用分段分支方法,即根据现场情况,从该段故障区域分段拆开接线头,一条分支一条分支的推出故障分支。最后便可找到相应的故障点。
  4、排除故障后,一定要检查所有拆除的接头,从新涮锡焊接,用绝缘胶带包扎好后,盖上保护盖板。检查端子箱接线是否牢固。从新接上主机,一般故障可自动消除,如果故障未消除,可关闭主机电源后重新启动。
  5、如果检查所有线路正常,主机仍报回路故障,可通过与甲方或使用者协商,将其余回路挂接到此回路上查看是否仍报回路故障。若故障仍无法消除,可以肯定为主机回路板故障,需联系生产厂家更换回路板。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-04

检查回路是否正常

一、回路线路接地或短路

回路线路接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。

排除消防回路故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题。

二、个别外部设备损坏

个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而导致回路故障。

排除消防回路故障方法:排查外部设备故障,更换损坏的外部设备。

三、回路板损坏或松动

有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。

排除消防回路故障方法:将回路板拆出来再装回去,确定回路板损坏后更换回路板。

转自【中山深华消防】:http://www.shxf.net/a/2014961690.html

本回答被网友采纳
第2个回答  2016-01-26
短路 你把设备上的回路线解开 不就知道是线路还是设备了 解开不报就是线路的事 还报就是设备的事本回答被网友采纳