99问答网
所有问题
当前搜索:
差压变送器液位计为什么要迁移
差压
式
液位计
的工作原理
答:
差压变送器
所测量的结果是压强差,桶槽一般是圆柱形,圆柱形截面积S是不变的。在温度变化时,介质体积膨胀或缩小,实际液位也会升高或降低,但变送器所检测到的压力始终是保持不变的。如果需要显示实际液位,也可以在DCS系统引入介质温压补偿予以解决。差压式
液位计
的特点1、检测元件在容器中几乎不占...
差压液位计
原理
答:
技术原理 常规的
差压变送器
通过测量容器中的液位压力来进行液位的测量。例如,500毫米的水柱对应了500 mmH20的压力。然而,在许多应用中,在液体之上有额外的蒸气压力。由于蒸气压力不是
液位测量
的一部分,需要使用引压管和有密封件的毛细管来抵消它的存在。
双法兰
液位
环境温度高时变化大,
为什么
答:
负压侧理解
差压变送器
顾名思义要求两压力差所变送器两检测兰承受压力压测承受压力负压侧离罐说液体都罐面所面口要收液体压力所压面兰自负压 二.石化行业容器都压力设备所差压变送器兰见承受气压罐顶部本身定压力压罐面兰口压力才等于气压所压罐安装单兰
液位计
测液位 化工仪表种类繁刚进厂先要...
...
差压变送器
的负压室
为什么
一定要与容器的气相相连接
答:
差压
式
液位计
通常是测量密闭容器的液位高度的,而密闭容器内部有两个压力,(内部气压+液位压力),而我们需求的是真实的液位压力,得由底部正压侧的压力 减去顶部负压侧的大气压力,所以负压室必须得与容器的气压相连。
中央空调冷却塔每次都要开三台吗?
答:
为防止出现上述情况,巡回检查时,要注意观察空冷塔就地玻璃管
液位计
(或翻板液位计)指示液位与控制室指示调节仪上指示液位是否一致。若就地液位计指示值呈逐渐下降的趋势(数目内相比较)而其余均正常,则说明很可能是平衡容器内液位下降,需要补充水,保持
差压变送器
负
迁移
量与负压室水位静压相一致。在...
差压
式
液位计
的测量原理
答:
差压式
液位计
是利用液柱产生的压力来测量液位的高度的装置,其原理如概述图所示。在水位发生变化后,
差压变送器
测到的压差也会随之发生变化,它们之间有线性的关系。中文名 差压式液位计 外文名 differential pressure type level gauge;由于图中所示的容器是开口的,因此差压变送器的低压端只需要开口连通...
差压液位计
负压侧堵液位会怎样
答:
变送器
显示值偏大。
差压液位计
负压侧堵液位会变送器显示值偏大,如果显示过高,检查负
迁移液位测量
系统。负压侧漏故障。平衡容器或隔离器中的冷凝物或隔离器丢失,难以补充,导致负侧静压下降。
差压变送器
用来测
液位
好不好,
为什么
?
答:
能啊,如果用
压差
的话,不会受到液体的泡沫的影响,(比如说容器里是牛奶等等)
关于
液位变送器
调校
答:
1、将正负压测根部阀关闭,上下法兰拆下来放到同一水平面上,进行机械清零。2、把上下法兰安装到位,但不上紧保持对空。用475读出当前PV值,作为量程下限LRV。3、计算出
液位计
的量程p(介质密度)gh。4、量程上限URV=LRV+p(介质密度)gh。5、上紧法兰,投运液位计,固定好毛细管,校验完毕。
差压液位计
的电子远程传感技术
答:
ERS电子远程传感技术解决了在高型容器和塔上进行
液位测量
常见的的问题。罗斯蒙特 ERS电子远传系统使用了两个直接安装的3051S压力变送器,而不是使用毛细管的单个
差压变送器
。两台压力变送器分别测量高低压侧的压力值,并且通过两台压力变送器中的主表计算差压;通过使用一个标准的两线制4-20 mA HART...