中央空调冷却塔每次都要开三台吗?

如题所述

中央空调冷却塔的运行管理 (1)差压变送器负迁移量失准,造成指示液面偏高,出现假水位。为了准确反映空冷塔液面,水位差压变送器一般放置在空冷塔就地。负压导管上的平衡容器,按要求应能从空冷塔自动补充水,以保持负压室水位静压与差压变送器负迁移量一致,但实际上,在夏季烈日的爆晒等情况下,往往是负压室静止水的蒸发量大于来自空冷塔内的补充水量,以致平衡容器内水位越降越低,与差压变送器负迁移量的偏差越来越大,指示调节仪上指示液位虽然短期内仍与给定值保持一致,但实际液面却会越来越低。当负压导管内的液位低于一定值时,调节仪上指示液位将逐渐高于给定值,直至发生上限报警。 此时,实际液面已降至空冷塔底部,大量空气从塔底排水管一起排出。为防止出现上述情况,巡回检查时,要注意观察空冷塔就地玻璃管液位计(或翻板液位计)指示液位与控制室指示调节仪上指示液位是否一致。若就地液位计指示值呈逐渐下降的趋势(数目内相比较)而其余均正常,则说明很可能是平衡容器内液位下降,需要补充水,保持差压变送器负迁移量与负压室水位静压相一致。在加补充水时,必须将调节器置手动状态,在操作工的配合下进行。 (2)差压变送器正压室信号管被堵,造成液面指示失准。由于进入空冷塔的水水质不纯,日积月累便在空冷塔底部积有一定的泥土,造成差压变送器正压室信号管被堵,严重影响测量值的准确而造成事故。为了避免信号管被堵,应定期(一般是三个月)将排污阀打开,疏通正压室信号管,同样在做这一维护时,必须将调节器置手动状态,以就地液位计为依据,在操作人员配合下进行。 (3)就地玻璃管液位计(或翻板液位计)下端取样管被堵,造成就地显示失真,由于就地液位计下端取样位置与差压变送器正压室取样管位置的水平面是一致的,由(2)可知,就地液位计下端取样管亦有随时被堵的可能,造成液面指示失实,因此同样要定期(一般是三个月)疏通就地液位指示仪下端的取样管,以保证就地指示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-27
中央空调冷却塔不一定要开三台!可以根据水温决定开几台!
第2个回答  2020-11-27
闭式冷却塔在空调制冷系统当中,是重要的辅助设备。闭式冷却塔的正常运行,是保证整个制冷系统所吸收的总热量能够得到处理的重要因素。闭式冷却塔不仅需要完善的生产技术还需要正确的操作和控制。闭式冷却塔设计电控箱,具有自动开启、补水和关闭的功能,闭式冷却塔的设计结构也比较简单,但是在使用的过程当中,正确的操作是非常重要的。闭式冷却塔是经过非常专业的选型,因此在使用的时候要匹配最合适的冷却机组。使用闭式冷却塔需要注意以下几个方面:

1、闭式冷却塔在初次使用的时候要进行试水,试运行,在确认闭式冷却塔运行没有任何问题的情况下再投入使用,如果冒然的投入使用,一旦出现问题,可能会对整套制冷机组带来严重的损害;

2、闭式冷却塔的使用水量应当与机组的开启数量相匹配,如果机组内有不使用的闭式冷却塔应当关闭进、出水阀门,避免冷却循环水在不使用的闭式冷却塔当中流动,造成水泵的供压负担进而造成浪费;

无锡万亨传热科技有限公司是一家专业从事冷却设备研发和生产的企业,主要生产逆流,横流,复合流闭式冷却塔及钢制冷却塔、蒸发式冷凝器等,为客户提供选型、生产、系统施工、设备后期维保等一体化服务。

3、在每次停机之后再开启闭式冷却塔, 一定要对冷却塔进行检查,对于未开风机的冷却塔一定要关闭冷却水,调节好空调系统的冷凝器、蒸发器、冷却塔进水阀。有的机组装有电动阀,但电动阀容易出故障、失灵,故应加强检查.确保系统正常、正确运行。

4、在特殊情况下,临时开启的闭式冷却塔在停机以后,要关闭进出水阀门。

闭式冷却塔在运行的过程中,如果遇到冷却塔故障的时候,切勿在未经过允许的情况下,进入到冷却塔的内部当中。