推荐答案 2023-01-08
变送器显示值偏大。差压液位计负压侧堵液位会变送器显示值偏大,如果显示过高,检查负迁移液位测量系统。负压侧漏故障。平衡容器或隔离器中的冷凝物或隔离器丢失,难以补充,导致负侧静压下降。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/vejXj7jz77jOBWXtOe.html
相似回答
压力
液位计
如果堵塞会下降吗
答:
不会
。无论汽侧堵塞还是水侧堵塞,水位均偏高,水位计水侧堵塞时,水位计停止波动,所以压力液位计如果堵塞不会下降。压力是心理压力源和心理压力反应共同构成的一种认知和行为体验过程。
测量高温液体时,经常在
负压
管上装有冷凝罐,问这时用
压差
变送器来测量...
答:
差压变送器(
差压液位计
)测量液体时,如果
负压
室引压管中充满液体就要进行量程迁移。液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中:h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m)ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m...
双法兰
液位计
在
负压
下能否正常工作?
答:
双法兰
液位计
在
负压
理论上是能够正常工作的。但是双法兰液位计在负压下工作,一些制造上的微小瑕疵会被放大。例如法兰和毛细管中填充液中的气泡,在负压下会膨大,一些杂质如水分会汽化形成气泡。因此,负压下工作对双法兰液位计的质量要求很高。要么选用高质量的变送器,要么避免采用。对你所说的情况,除...
负压
罐液位能用带毛细管的
差压液位计
测量吗
怎样
迁移?
答:
具体可以向厂家咨询。
在负压状态下毛细管中少量气体或一些组分带来的影响会扩大
,例如水分在负压下变成水蒸气,只有真正高质量的变送器才能避免或减轻这种情况。双法兰液位计迁移计算要知道硅油的比重。实际上在完成安装后,进料之前,通过迁移或调零机构将零位校准即可。
请问你在
负压
罐里使用
差压
式
液位计
效果
如何
?
答:
负压
罐使用
差压液位计
完全没有问题。注意,谨慎使用带毛细管的法兰变送器,因为这类变送器在负压下制造中的瑕疵有可能会放大,影响测量
双法兰
液位计
变送器显示
负压
正常吗
答:
正常。双法兰
液位计
在
负压
理论上是能够正常工作的,但是在负压下工作时,法兰膜盒中的膜片因受真空而向外鼓包,于是毛细引压管内压力降低,填充液的粘度也逐渐下降,并开始蒸发。
差压
式
液位计
的工作原理是什么?测量有压容器的液位时,差压变送器的
负压
...
答:
差压
式
液位计
就是利用液体液位差引起的静压变化来测量液位高度的,例如:在水下1米的地方,其静压为9.8kPa,在2米的的地方,其静压为19.6kPa,但对于密闭的容器,由于其容器本身有压力,假如该压力位500kPa,这时,容器内1米的水下,实际压力位9.8kPa+500kPa,要测出实际水位,必须要将该压力减去...
电容式
液位计
在
负压
的状态下测量液位,准确吗
答:
用电容式
液位计
实现
差压
法液位测量,是很成熟的液位测量方式。在介质适合,安装使用正确的情况下可以准确的测量液位。包括
负压
的状态下测量液位。
差压液位计
475显示处于保护状态
怎么
办
答:
(1)
差压液位计
显示通道故障。检查测量差压是否偏离量程范围,若差压超限,则检查仪表管线是否排气充分、是否存在堵塞或阀门未开的情况,且差压低于下限值时检查
负压侧
管线,差压高于上限值检查正压侧管线,考虑为正压侧补水。若仪表无输入电压,则检查信号通道及卡件。差压液位计显示液位偏高。对于带平衡容器...