99问答网
所有问题
当前搜索:
如何用压表点接触做控制
电接点压力
表控制
三相水泵启停!请行家介绍下此实物接线图,找出相应的...
答:
实际压力在下限之下时,公共端与下限接通,与上限断开, 电接点压力表就是
控制
上下限压力用的。光有电接点压力表是不够的,还要有控制泵的自动控制箱。增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到
接触
...
请问大神们用一个电接点压力表,一个交流
接触
器
控制
一个220V电铃
如何
接线...
答:
控制
220v电铃用不着继电器和
接触
器,只用一个按钮开关就行了。接法:火线---按钮开关---电铃---零线
电接点压力表一个
接触
器一个继电器自动
控制
上水的接线图,是图...
答:
这是手自动定压补水
控制
原理图,能防止电接点触点抖动时
接触
器频繁吸合现象,如果不用显示电路,或是主接触器触点扩展够用,即可省略中间继电器KA。
电接点压力
表怎么
接线,一共3根线,一个公共点,一个上线接点,一个下限...
答:
增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到
接触
器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的
控制
由火线进压力表中点,到高压点到中间...
电接
点压
力表问题
答:
电接点压力表的触点容量较弱,不适宜直接
控制接触
器,容易引起触点烧毛或烧黑出现接触不良而导至控制失灵,宜通过控制小型继电器去控制。
一个
接触
器和一个电接点压力表可以
控制
水泵吗?
答:
一个
接触
器和一个电接点压力表,完全可以用来
控制
水泵哟!不过,我以为控制水泵的方法,还可以有液位检测的方法呀!如下图所示:水位自动控制图 还可以按下图所示方法,来解决水位自动控制哟!水位自动控制实物接线图 采用这些方法的目的只有一个,那就是尽可能地减少人的工作负担,更方便地使用水源给人...
电接点压力
表控制
水泵接线图
答:
电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相
接触
(动断或动合)的瞬时,致使
控制
系统...
接触
器和压力
表怎么
配合自动
控制
,能给简单点的接线图吗?急用,谢谢!
答:
请参照这个图 提醒下,不同厂家的端子排列顺序可能会有区别
求一个用电接点压力
表控制
一台水泵的控制回路。先谢谢了。
答:
SB1为停止按钮,SB2为手动、自动旋钮,SB3为手动启动,S1为压力继电器上的常开和常闭点,KM1为
控制
电动机的
接触
器,FR为热继电器,一次主回路可以根据控制自己画就行,就是三相进断路器,然后接接触器,再就是热继电器,最后接电机
电接点压力
表控制
水泵接线图。
答:
电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相
接触
(动断或动合)的瞬时,致使
控制
系统...