电接点压力表问题

医院负压系统 通过一块电接点压力表和(接触器的自锁功能)实现对真空泵电机的自动启动和停止控制由于点接电压表直接控制接触器线圈(220V)触电经常打火造成不启动或不停止现在想把控制电路放大即让电接点压力表控制一个没有负载的接触器可以是220线圈这个接触器的触点再控制电动机的接触器 求怎么实现接触器自锁即自启停

电接点压力表的触点容量较弱,不适宜直接控制接触器,容易引起触点烧毛或烧黑出现接触不良而导至控制失灵,宜通过控制小型继电器去控制。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-12-02
加装一个小型的低压直流继电器,由电接点压力表的触点控制小型的低压直流继电器,再由小型的低压直流继电器的触点控制接触器的吸合.本回答被提问者采纳
第2个回答  2014-01-22
你原来的控制都可以做出来,现在的控制肯定也可以,很简单,就是用压力表控制继电器,再用继电器触点控制接触器线圈,再用接触器控制电机。
第3个回答  2014-01-22
就是模仿原来的线圈和开关的接法拆下后,接到无负荷的交流接触器的线圈上和自闭锁接点(副触头)上,接法不变。再从这个220V的电源端接出两根线接到无负荷的交流接触器的主触点上,触点的另一端接到带负荷的交流接触器的线圈接点上;就完成了接触器自锁即自启停控制。原理叙述不易懂,你模仿画出接线图后就容易看懂原理了。本回答被网友采纳
第4个回答  2019-07-27
电接点压力表,是表中通常有两个电接点,一个是上限电接点,一个是下限电接点。液体压力指针转动,触碰电接点实现开关通断,从而把压力量转换成开关量。
电接点压力表是低电流低电压设备,应接入继电器形成控制电路,从而实现压力控制外接设备。