99问答网
所有问题
当前搜索:
如何用压表点接触做控制
怎样用
电接点压力
表控制
压力开关?
答:
推荐回答:
一个电接点压力表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点,上限不用
。接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。即电源→下限压力表(公共),接触器常...
如何使用
电接点压力表的自动
控制
?
答:
电接点压力表有三根接线,一根是公用的,表针是可调的,
可将一个表针调到0.4M,接低压启动控制继电器,另一个表针调到0.6M,接高压停止继电器
,公用线是高低压控制的公用线。上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际压力的数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。...
我想知道
怎么用
一个交流
接触
器和一个电接点压力表自动
控制
一台电机求...
答:
用一个交流
接触
器和一个电接点压力表自动
控制
一台电机,如下图所示。QF:空气开关,用于接通三相电源;SA:钮子开关,用于接通控制电路;KM:接触器,用于控制电机;K1:压力上限继电器,保护电接点压力表;K2:压力下限继电器,保护电接点压力表。
压力表和中间继电器
怎么控制接触
器
答:
1、分清楚那个继电器启动,那个停止。2、电接点压力表出线3根
,红,黄,绿,红色线接火线,黄色线接停止继电器线圈,绿色线接启动继电器线圈。3、0线直接接线圈。中间继电器器线圈另一端接零线,接通中间继电器首先你应该用电接点压力表,交流接触器线圈另一端接零线,火线通过下限接点进交流接触器线圈...
电接点压力表自动和手动
怎么控制
答:
电接点压力
表控制
接线图;图1为水泵自动上水电接点压力表控制接线图,工作过程:当水压降低时电接点压力表中间触点与低限触点接通--经K1常闭触点到达
接触
器K(主接触器),K线圈得电吸合,K辅助常开触点接通,使K形成自保持电路(这时因压力上升电接点压力表中间触点与低限触点已离开),K得电带动主...
一个
接触
器
怎么用
电接压力
表控制
潜水泵
答:
电接点压力表一般都是常开点 具体方法就是 一块电接点压力表,两个继电器 用电接点压力表的下限常开点和上限常开点分别
控制
一个继电器 下限继电器的常开点当作启动触点 上限继电器的常闭点当作停止触点
接触
器做成简单的自锁单启即可,因为水泵不需要反转 效果就是,当水压低于下限值时开启水泵,高于上限...
油压表开关是
怎样控制接触
器的
答:
油压表开关有个常闭触点,到了设定值的压力(压力大小可调)常闭点断开,常开触头闭合,而常闭触头是经过导线连接交流
接触
线圈,线圈得失电全由油压表辅助开关闭开触头决定
电接点压力
表如何控制
三相电机
答:
一般的电接点压力表标称触点容量都在1A左右,但实际上达不到这个值,而且压力表安装的位置基本上存在振动现象,对触点吸合更为不利,所以,首先要考虑的是将压力表与被测管道用软管联接,压力表另外固定,其触点仅用来控制一个小型中继(欧姆龙、施耐德品牌都不错),中继触点再去
控制接触
器线圈。
电工知识:电接点压力表手动自动
控制
电路,接线步骤一一讲解
视频时间 13:43
电接点压力
表如何控制
三相电机
答:
电接点压力表触点容量都在1A左右,而且压力表安装的位置基本上都存在振动现象,对触点吸合不利,所以,首先要考虑的是将压力表与被测管道用软管连接,压力表另外固定住,用压力表触点来
控制
中间继电器线圈,中间继电器的常开触点再去控制交流
接触
器线圈,交流接触器主触头再带电动机。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | ...