怎样用电接点压力表控制压力开关?

如题所述

推荐回答:一个电接点压力表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点压力表的公共和下限控制接点,上限不用。

接线时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。
即电源→下限压力表(公共),接触器常开1→下限压力表(下限),接触器常开2,→上限压力表(公共),→上限压力表(下限),→交流接触器线圈。

水泵压力开关怎么接线:

一台增压泵用手动开关,但为了不使管子不被压爆,本人装了个电接点压力表,请问如何去接线?

当压力指针一到达高压端就变成常闭接通中间继电器用个中间继电器嘛。
这样压力一高中间继电器通电就把接触器断开了,压力表的公共端与高压端是常开的,你把中间继电器的控制回路接在高压端与公共端

要用一个变频器和一个远传压力表控制一个潜水泵,用的是开关量控制,恒压供水怎样连线和设置。首先触点有抖动,会损坏变频器,其次接点数量不够。应先将远传接点信号进PLC,经过整理后,通过PLC统一发给变频器启动信号。PLC可判断或延时方法控制变频器启动和停止水泵动作,达到不仅开关控制水泵,还能软起软停水泵的效果。

至于接线,比较简单,PLC的接点接到变频器启动停止接点即可。
当然,水泵保护另有电路完成。
逻辑控制都由PLC完成。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答