99问答网
所有问题
当前搜索:
多大用电量需要独立变压器
250kw的
用电量需要多大
的
变压器
答:
250KW的
用电
设备需要368KVA以上容量
变压器
。1、变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),则,变压器总功率=250/0.8=312.5KW。2、根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,变压器容量=312.5/85%=368KVA,选择368KVA以上容量变压器。3...
1小时
用电量
300度
电需要多大变压器
?
答:
315KVA的
变压器
即可。一小时300度也就是负荷是300千瓦。
用电量
5500KW
要多大变压器
(商品房)
答:
这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时
用电
率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据
变压器
的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量...
请问
用电量
550千瓦
需要多大变压器
答:
根据公式:kw除以0.9再除以0.8即可算出所
需变压器
大小。按正常算得630KVA的变成压器,但工地上的所有设备不可能同时工作的,变压器亦可知时间内超负荷运行,所以用500KVA的变压器足够了。变压器的容量选负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。计算出来后可查表选变压器,一般会...
500千瓦
用电量需要多大
的
变压器
答:
建议选择二台
变压器
,总容量为3600KVA。按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅
用电
是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在一...
两百个千瓦的
用电量需要多大
的
变压器
答:
KVA与KW完全可按1:1配套使用。如果您的用电负载电动机(电感性负载)为主,
用电量
非常集中而满载的话,建议您还是买一台大于200KVA的
变压器
,以防在电机启动是引起较大的电压降,影响工作着的其他电器;如果您的最大用电负载是以电阻性负载为俯埂碘忌鄢涣碉惟冬隶主,您只需买台200KVA的即可满足...
两百个千瓦的
用电量需要多大
的
变压器
答:
KVA与KW完全可按1:1配套使用。如果您的用电负载电动机(电感性负载)为主,
用电量
非常集中而满载的话,建议您还是买一台大于200KVA的
变压器
,以防在电机启动是引起较大的电压降,影响工作着的其他电器;如果您的最大用电负载是以电阻性负载为主,您只需买台200KVA的即可满足需要。
现有700家用户每家用电4kw同时
用电需要
申请
多大
的
变压器
答:
700户住宅,每户4KW
用电量
,一户一户的总和是2800÷1.732 ≈1616KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据
变压器
的经济运行值为75%,那么,我们...
怎样计算工厂用
多大
的
变压器
答:
这个要计算工厂的
用电量
,所有设备的功率,照明等等设施的功率,同时用电的功率。比方同事用电的功率是400千瓦,需要安装500kva的
变压器
630KVA
变压器用电量多大
?
答:
,则,
变压器
总功率=630*0.8=504KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=504*85%=428.4KW。如果是单台大功率电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小
用电
功率。如果三相不平衡,也要相应减小用电功率。