99问答网
所有问题
当前搜索:
多大用电量需要独立变压器
5000kw/小时
用电量
,选
多大变压器
答:
1小时
用电量
5000KWh,则有功功率P=5000KW,其视在功率S=P÷cosΦ,按功率因数为0.8计算,S=5000÷0.8=6250KVA。按国家标称容量,接近6250KVA的容量有 50000KVA、63000KVA和90000KVA、选
多大
,要看负荷率,如果经常没有满负荷运行,负荷率0.8左右或低于0.8,选50000KVA;如果经常满负荷运行,...
年
用电量
660万KWH需用10KV
多大
的
变压器
?
答:
计算:6600000/8544=772.5 356*24=8544 通过计算可知,安三八制二十四小时不停
用电
,需要容量为九百千伏安以上的
变压器
。按十六小时开机,需要一千八百千伏安的变压器。
一个月用30万度电,
需要
安装
多大
的
变压器
答:
300000度(千瓦时)/ 30天 / 12小时 =833度 ,一个小时用833度电,需要1000KVA的 ,很庞大的
变压器
最好分2个或3个
公司1000千瓦/小时的
用电量需要
选用
多大
的
变压器
?急需急急急...
答:
加20%的富裕量即可!不过建议你们用200千瓦的
变压器
。
怎样根据用户的
用电量
来确定
需要多大
的
变压器
呢?
答:
这个比较麻烦,看你的目的;最简单的是将
用电量
换算成负荷大小,再根据算出的负荷选一个
变压器
。比如你用电量是一天50°,即为50KWH,算出负荷为50/24≈2KW;一般变压器最好不超过70%,2/0.7≈3 ,那么就选个3KVA的变压器。这是最简单的方法,其实变压器选取时还要看有功、无功等。。
...
用电
总功率4000KW,功率因素90%,
需要多大变压器
供电?
答:
个人看法,仅供参考:一般是这样估算:4000/0.8x1.25=6250=6000KW的
变压器
,一般情况下,功率因数有可能低于0.8,线路损耗功率,变压器本身的功率损耗,另外
用电
设备可能超负荷运转,特别是启动的时候,因此,再加上25%的超容量,按照你给的数据,保险起见,至少需要6000KW的变压器。
7000KW
用电量需要多大
的
变压器
答:
7000KW是有功功率,根据设备的综合的功率因数来进行评定,假设总的功率因数可以达到0.8,那么7000/0.8=8750KVA,这就是设备的视在功率,为了保证
变压器
的经济运行,最好是有个裕量,一般是按0.7~0.9来选的。安装家用光伏电站需要多少钱?首先容小编跟大家解释一下。家用光伏电站不像其他家电一台...
2000KW的
用电
设备
需要
配
多大
容量
变压器
答:
高压计量。1、以用户的平均功率因数为0.85计算,2000kW有功设备需要的视在容量为:S=P/cosφ=2000/0.85=2353(kVA)。2、所以可以选择总容量为2500~3150kVA的
变压器
,也可以选择的组合有:1250kVA+1250kVA,1000kVA+1600kVA,800kVA+1600kVA,630kVA+2000kVA,500kVA+2000kVA 等五种选择。
现有700家用户每家用电4kw同时
用电需要
申请
多大
的
变压器
答:
700户住宅,每户4KW
用电量
,一户一户的总和是2800÷1.732 ≈1616KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据
变压器
的经济运行值为75%,那么,我们...
630KVA
变压器用电量多大
?
答:
,则,
变压器
总功率=630*0.8=504KW。根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,上例中,用电器功率=504*85%=428.4KW。如果是单台大功率电机,由于起动电流大,即使采取措施,也要相应减小
用电
功率。如果三相不平衡,也要相应减小用电功率。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
6万个平方用多大变压器
一个30万人用电要多大变压器
用电企业要自己买变压器吗
箱变压器在多少千瓦以上采用
企业用电多少必须装变压器
80户配多大容量的变压器合适
5000kw用多大变压器
福州多少用电量需要变压器
多少千瓦用多大变压器