99问答网
所有问题
当前搜索:
多大用电量需要独立变压器
用电量
590千瓦
要
用
多大变压器
答:
你好:——★1、590 KW 负载,以电动机为例,运行电流大约是 1180 A 。——★2、
变压器
的额定输出电压为 400 V ,1180 A 的负载电流,额定容量应该是:400 V × 1180 A × 1.732 = 817.504 KVA 。——★3、取标称值 1000 KVA 的三相变压器,较为妥当。
640k w单相220v
用电量要
用
多大
的
变压器
答:
假如你的负荷可以分三路的话,用一台800KVA的
变压器
就可以了。假如就一个设备640kw那用的变压器可就大了
我厂600kw
用电量要
用
多大变压器
答:
如果你不打算再增容的话630KVA
变压器
就够用, 变压器选大了一是功率因素低、二是容量费太高了。
变压器
的大小应该怎样选择
答:
200W的控制电源,选用隔离
变压器
,只要250VA就足够了。一般情况下,变压器容量是负荷大小乘以1.2倍的系数取标准值即可。如果以后要加上500W的空调,则加上原先的负载,建议选用1000VA的变压器。
一单位
用电量
达到135千瓦,
需要
安装
多大
的
变压器
?
答:
以及
使用
中的同期系数,来求的 如果单单考虑你电机设备的来说,如果是使用的单相设备,那么需要的
变压器
大概是要200KVA的够了 如果进行功率补偿的话150KVA就够了 如果是三相的,那么175KVA就可以了 如果有补偿,那么150KVA就可以了 当然如果你的这些设备不是同时使用和启动的,那么可以更低一些 ...
160户
需要多大变压器
答:
5、由于供电局要求
用电
户的功率因数大于0.9,因此,须做电容器补偿,假设补偿到0.92。则补偿量为:Qjs''=Qjs'-(98×tan(arcos(0.92)))=64KVAR 6、最后计算为:Pjs=98KW Qjs=42KVAR Sjs=107KVA 7、计算负荷为
变压器
功率的70%,那么变压器功率为:S=107/0.7=153KVA 靠近变压器最近的...
请问
用电量
550千瓦
需要多大变压器
答:
如果是建筑工地用,不必选择大的
变压器
,630KVA就够了,正常选是不够的。因为你是建筑工地用,负载都是间歇式工作制的设备,所以630KVA就足够了。你们要是可以定下你们的负载最大的容量,有可能500KVA就可以。供参考,但保险的是630KVA。
1400kw
用电量需要多大变压器
答:
需要2000KVA的
变压器
。。。或者是我们的1000KVA顶1600的变压器
50千伏安的
变压器
能用
多大
功率电器
答:
50KVA是视在功率,短时间可承受接近50KW的负载,长期
使用
应在40KW附近。
一个月用30万度电,
需要
安装
多大
的
变压器
答:
我们厂里每月
用电
20左右,需要安装
多大
的
变压器
棣栭〉