99问答网
所有问题
当前搜索:
多大容量变压器用真空断路器
真空断路器
厂家电力
变压器容量
怎么计算
答:
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷...
400KVA
变压器
应该配多少变比
的真空断路器
?
答:
首先断路器没有变比这个特性参数。不要说多少变比的断路器。其次
变压器
应配上
多大的断路器
,是要计算回路的额定电流,以及极端故障下开断的故障电流就是动稳定,热稳定电流!才能原则出可靠的开断设备。仅400
容量
参数确定不了。
3200kw
变压器
高压用
多大真空断路器
答:
3200kva、10kv
变压器
高压额定电流在200A左右,可初选额定电流是630A
的真空断路器
。但还要依据变压器高压端短路电流值来校验开断电流够不够,如不够则还要在增加
容量
。
请教低压
变压器容量
2100KVA,高压
真空
开关选用630A
的
匹配吗?需要匹配多 ...
答:
高压侧如果按10KV计算,高压侧额定电流:2100/(1.732*10)=121.25A按6-8倍的启动电流700-1000A左右,最大短路电流26KA,而630A高
真空断路器
型号有630A-20KA,630-25KA,630-31.5KA,所以你选用630-31.5KA的可以够用了。当然国内一般630A都是配25KA,1250配31.5KA。怎么选看你自己选择了。
...500KVA
的变压器
,应该选择哪种型号
的真空断路器
和隔离开关?
答:
关键看你选用什么样的柜子,如果是抽屉的,可以选用手车式
断路器
;如果是固定的,可以选固定式断路器,VSI的比较常见,价格也比较合适,隔离开关可以选用GN30或GN19。
...V,
容量
为1000KVA
的变压器
配了跌落保险是否可以不要
真空
开关,_百度...
答:
容量小于800千伏安的
变压器用
跌落保险还可以做到保护,但是
变压器容量
为1000千伏安,建议安装
真空断路器
。
架空线到
变压器
之间必须要加
真空断路器
吗
答:
这个问题中“必须”是有前提的:1、如果
变压器
装设在柱上并在200KVA以上,且需要经常停、送电的、架空线的电杆在12m及以上,装设柱上
真空断路器
操作较高压跌落保险方便和可靠;2、如果变压器装设在地面或室内,电源由架空线末端由电缆引入,在电缆末端必须装设高压开关柜,柜中的开关通常
采用真空
开关。
有些250KVA
的变压器
为什么要装
真空
开关?
答:
250KVA
的变压器容量
小,可以装
真空
开关,也可以装负荷开关,柱上变压器一般装跌落保险。装真空开关的成本高一点,一是真空开关本身成本高,二是安装真空开关还需要配套安装继电保护装置。负荷开关则不需要安装保护装置。
10kv电力系统,630kva
变压器
如何选择户外
真空断路器
整定值
答:
初选一个10KV
真空断路器
,然后再逐项校验技术参数是否符合条件,包括线路的计算电流,三相短路电流,动稳定性及热稳定性。
变压器
: 变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。在电器设备和无线电路中,常用作升降电压、匹配阻抗,安全隔离等...
...出线柜至1250kva
变压器
,电流月90A,柜内
真空断路器
怎么选?
答:
因为是扩容,断路器最好选和已经在运行的同样型号,便于以后的运行和维修。如果是重新选型,中置柜可选用VS1-12/630-25断路器,经济实惠,额定电流一般就选630A的,很少有更小电流的,开断
容量
根据系统容量选,用户侧25kA就够了;如果是落地手车开关(如KYN1柜),一般可选ZN28-12/630-25型