99问答网
所有问题
当前搜索:
多大容量变压器用真空断路器
2000KVA
的变压器
高压进线柜
的断路器
如何选择?
答:
计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV
真空断路器的
额定短路开断电流值多为20KA,25KA,31.5KA,40KA,分别对应上面...
2000KVA
的变压器
高压进线柜
的断路器
如何选择?谢谢
答:
至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流
的真空断路器
。至于出线柜是指
变压器
低压侧,一般低于3KV就不
用真空断路器
了,成本太高...
2500KVA
变压器的
保护方法,用两路2000A的
断路器
可以吗
答:
如果二次侧是400V,2000KVA变压器额定电流为2886A,2500KVA变压器额定电流为3608A,因此要用4000A的断路器。该
变压器的
额定电流只有115A,一般常用
的真空断路器
最小的额定电流为630A。由于真空断路器在开断小电流时可能会有极快切断小电流的过电压出现,所以应当尽可能选择更小额定电流的断路器,如果有200...
真空断路器
型号 怎样去选择真空断路器
答:
①触头开距小,10KV
真空断路器的
触头开距只有10mm左右,操作机构的操作功就小,机械部分行程小,其机械寿命就长。②燃弧时间短,且与开关电流大小无关,一般只有半周波。③熄弧后触头间隙介质恢复速度快,对开断近区故障性能较好。④由于疏通在开断电流时磨损量较小,所以触头的电气寿命长,满
容量
开断达...
真空断路器
3、校验选定断路器的开断电流。计算该断路器安装地点的短路电流值,与初选定的断路器开断电流值进行比较,断路器开断电流值留出裕量后,应大于安装地点的最大短路电流值,这样才能保证该断路器在发生短路时,能可靠地动作,切除故障而本身不受损坏,一般10KV
真空断路器的
额定短路开断电流值多为20KA,...