高压侧电压等级为35KV,低压侧电压为400 V,容量为1000KVA的变压器配了跌落保险是否可以不要真空开关,
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2013-08-23
容量小于800千伏安的变压器用跌落保险还可以做到保护,但是变压器容量为1000千伏安,建议安装真空断路器。
相似回答
郭老师
1000KVA变压器高压侧
有装真空开关
是否
还能装
跌落
式开关?_百度...
答:
1、
变压器容量
已达
1000kVA,
如果大负荷运行,就不能再用跌开式熔断器了,跌开式熔断器一般用于800
kVA变压器
以下;2、
变压器高压侧
已装户内真空开关柜,说明已能对变压器进行控制,如果该真空开关柜具有保护功能,就没有必要再用跌开式熔断器进行保护了,如果该真空开关柜没有保护,不如完善真空开关柜的保...
防风
跌落保险
与普通跌落保险的区别
答:
2、
跌落保险是
一种跌落式熔断器,可以保护电路。在通过短路电流或过载电流时熔断,以保护电路中的电气设备。在3KV-
35KV
小容量装置中,可用于保护线路、
变压器
、电动机以及电压互感器等。
两台500
KVA
10KV
400V变压器
并联运行
是否
可以用两组
高压跌落保险
呢
答:
答:这二台
变压器是
一工一备的运行配置,正常时
低压侧的
母联开关断开,分别由两台变压器独立供电的,当某一台变压器故障时,可以进行如下倒闸操作:1、可以直接将低压侧的母联开关合闸。此时为两台变压器并联运行;2、可以直接把要求报停那台变压器的10KV断路器直接分闸;3、将已分闸的断路器至于试验位置...
判断
35kV高压跌落保险
熔断器保险丝熔断的依据
是
什么
,电压
、电流表有什么...
答:
一类是户内高压熔断器,主要型号有:RN1、RN3、RN5、XRNM1、XRN T1、XRN T2、XRN T3型,主要用于保护电力线路、电力
变压器
和电力熔断器等设备的过载和短路;RN2和RN4型额定电流均为0.5A,为保护电压互感...
雷电会导至
变压器高压侧跌落保险
烧坏吗?
答:
雷电有可能导至
变压器高压侧跌落保险
烧坏。当雷击引起的电压过高时,可能会超过变压器的保护措施,导致保险熔丝熔断或
变压器跌落
。具体情况取决于变压器的质量和设计以及电路的保护措施。如果变压器的保护措施有效
,变压器
可能不会受到太大损坏。但是,如果变压器没有足够的保护或者电路故障导致保护失效,那么电压...
变压器
烧了,不知道啥原因?
答:
一、
变压器
被烧毁,可能由以下原因造成:1、配电变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角
保险,
但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。2、配电变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重...
请教各位:
400KVA的变压器,
10千伏
高压
的
跌落保险
丝用多少安的?谢谢...
答:
30A-40A均可,主要看你变压器工作情况,正常的就用30A的
,变压器
一次电流约24A。变压器负载重就可以用40A的。
请教各位:
400KVA的变压器,
10千伏
高压
的
跌落保险
丝用多少安的?谢谢...
答:
10kV
高压跌落保险
熔丝,按100
kVA
以下
的变压器,
熔丝的额定电流按变压器一次额定电流的2-3倍选择;100kVA以上的变压器,熔丝的一次额定电流按变压器额定电流的1.5-2倍来选择。跌落保险的操作规定:(1) 操作时由两人进行(一人监护,一人操作),但必须戴经试验合格的绝缘手套,穿绝缘靴、戴护目眼镜,使用...
请教各位:
400KVA的变压器,
10千伏
高压
的
跌落保险
丝用多少安的?谢谢...
答:
400KVA的变压器
10千伏侧的正常额定电流为40A
,高压
熔丝按1.5倍额定选取应采用60A的,按2倍额定选取应为80A。变压器轻载(不会超过额定值)按1.5倍选用,重载(满负荷且可能超负荷运行)按2倍选用。供参考。