高压侧电压等级为35KV,低压侧电压为400 V,容量为1000KVA的变压器配了跌落保险是否可以不要真空开关,

如题所述

第1个回答  2013-08-23
容量小于800千伏安的变压器用跌落保险还可以做到保护,但是变压器容量为1000千伏安,建议安装真空断路器。