答:
工地用电是三级
配电
,两级保护,
塔吊
是从三级的终端箱接线,塔吊控制箱属三级箱。理论来讲应该从二级箱接入。但在实际使用中这样接并不安全,由于二级箱下其他设备故障跳闸会给正在作业的吊车造成突然断电而产生度危险。所以多数从一级箱上口接入,如果二级箱总闸是刀闸,那么从刀闸下口接入更为安全、...
临时施工用电中是否允许开关箱安装在
塔吊
塔身上?
答:
本人觉得虽然《施工现场临时用电安全安全技术
规范
》(JGJ46-2005)中没有具体条文规定,单说起重机本体上安装开关箱--只要安装方式符合规定,接线正确,接地良好,应该是没有问题的。但是如果起重机的上级电源开关距离起重机很远的话,你的这种安装方式还是有些不妥,还是应该在起重机的附近布置临时电源盘,...
塔吊
是否可以从二级
配电箱
供电
答:
两级保护的原则,从总箱后必须独立线路。如果塔吊电控机构是变频式的,还要求漏电器用漏电动作电流稍大一点的。或专用漏电器,以防止误动作,影响塔吊使用安全。
塔吊配电箱
里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触器主触点接触不良。电机转子、定子线圈的接线栓烧蚀接触不良。
塔吊配电
是直接进控制柜还是再设个三级箱
答:
根据JGJ46-2005规定,每台设备必须有专用的开关箱。所以,
塔吊
必须设置开关箱(三级箱)。
工地三级
配电箱
装配
规范标准
答:
二级
配电箱
:一般在
塔吊
与搅拌机中间位置(不影响物质运输和存放),钢筋制作区,混凝土泵站各放置一台。三级配电箱:装设在用电设备负荷相对集中的地区,二级配电箱与三级箱的距离不超过30米。常见故障原因:配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。周围空气...
塔吊配电箱
接几级电箱
答:
要求从一级
配电箱
接入。因为这是重要设备,停电会有重大危险,如撞楼等。
塔吊
的供电系统为380伏、50赫兹、三相四制线,中性线直接接地系统。所谓三相四制就是三相为火线、代号为A相、B相、C相,他们每两相之间的电压为380V伏,称三相电源,用于三相用电设备,如电动机等,常称工业用电。另外一线为...
塔吊
在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有
规范
?
答:
必须分开接入独立的末级电源箱,参照《施工现场临时用
电规范
》
为什么
塔吊
专用箱不能接其他
电箱
或电器
答:
施工现场临时用
电规范
,要求一机、一闸、一箱,如果专用箱再接其他,一旦其他设备故障造成
塔吊
相的控制失灵,会有安全隐患。
塔吊
接地
规范
做法
答:
塔吊
接地
规范
做法如下:防雷接地体采用4*40mm镀锌扁铁与桩主筋焊接,接地电,阻不得大于1欧姆;避雷引下线采用35mm2铜芯线,一端与镀锌扁铁用M10螺栓锚固。上端与塔帽避雷针锚古,避雷针采用直径20镀锌钢管,下焊70*70*5镀锌角钢,针尖采用直径16镀锌圆钢磨尖,安装长度高于塔帽1米。保护接地与塔吊连接:...
关于
塔吊
控制箱和二级
配电箱
的区别,如何区分
答:
3、两者作用不同 一级
配电箱
就是从变压器引入三相电源,地线,零线的配电箱。施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用
电规范标准
。二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电的配电箱。适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较...