施工现场临时用
电规范
答:
本手册共10章,主要内容有:总则、术语和代号、临时用电管理、外电线路及电气设备防护、接地与防雷、配电室及自备电源、配电线路、
配电箱
及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等。书中逐一对《施工现场临时用电安全技术
规范
》(JGJ 46—2005)的条款进行了简要分析,明确了相应的安全措施(安全技术...
塔吊
自由高度和独立高度
规范
多少?
答:
塔的天花板平台、吊杆和平衡臂上不允许有漂浮的动物。严禁从
塔吊
上方向下抛掷任何物品和小便操作间内,无关人员不准进入,严禁放置易燃物和妨碍操作的物品。起重机夜间施工,必须有足够的照明。停机后,必须将控制器扳到零位,拉下
配电箱
主闸,关闭操作室的门窗,打开空载指示器。
工程施工临时用电安全管理要求
答:
6、专业项目管理中心负责各主体施工项目部和外协施工单位的用电安全管理。二、用电安全 1、施工现场临时用电必须采用“三相五线制”系统。一、二,三级
配电箱
外壳必须设重复接地。维护电工要对施工现场的.临时用电进行定期巡检并作好记录。漏电保护器要不超过半月进行一次检查。2、
塔吊
、龙门架...
施工现场临时用电安全规定?
答:
在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地;在高大设备处如
塔吊
、外用电梯、物料提升机等也要做重复接地。5、
配电箱
、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置,它们的设置和运用直接影响着施工现场的用电安全。
建筑施工现场的临时用电管理?
答:
《施工现场临时用电安全技术
规范
》要求,施工现场所有用电设备,除作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。同时规定,开关箱中必须装设漏电保护器。就是说,临时用电应在总
配电箱
和开关箱中分别设置漏电保护器,形成用电线路的两级保护。漏电保护器要装设在配电箱电源隔离开关的负荷侧和开关箱电源...
塔吊
司机下班后必须关闭二级分
配电箱
吗
答:
施工单位应当将
塔吊专用配电箱
设置在塔吊旁边,这个专用电箱有成品卖的,可以作为二级配电箱,从一级配电箱单独引出。没有必要配三级箱。
塔吊配电箱
必须专用,从一级箱出来到塔吊主电缆,不允许有其他接线端子(除了塔吊上的大灯开关)。防止漏...
开关
箱
应符合一机、一箱、一闸、一漏
答:
配电箱
(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4 对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术
规范
》JGJ46-2005 的
标准
要求。这既有利于现场电气系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电...
施工现场临时用电常识
答:
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术
规范
》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中必须做到三级配电二级保护的要求。3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志要分明,线头引出要整洁,各
电箱
要有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用...
施工现场临时用电安全要求?
答:
现场用的
配电箱
应统一编号、设门上锁,专人保管。施工用电的设备、电缆线、导线、漏电保护器等应有产品质量合格证。漏电保护器要经常检查,发现问题立即更换,熔丝要相匹配。5、从总配电室引出的主干线至各级配电箱及开关箱之间的保护接零线,不应少于2-3处以上重复接地保护措施。末级开关箱至机械电气...
在施工现场的用电的安全措施有哪些?
答:
2、安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成。 3、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器。进入开关箱的电源线不得用插销连接。 3.18、施工现场用水应符合下列规定: 3.2材料、设备基本要求 3.2.1、住宅装饰装修工程所用材料的品种、规格、性能应符合设计的要求及国家现行有关
标准
的规定。 3.3.1、施工过程...