塔吊司机下班后必须关闭二级分配电箱吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-08-21
施工单位应当将塔吊专用配电箱设置在塔吊旁边,这个专用电箱有成品卖的,可以作为二级配电箱,从一级配电箱单独引出。没有必要配三级箱。塔吊配电箱必须专用,从一级箱出来到塔吊主电缆,不允许有其他接线端子(除了塔吊上的大灯开关)。防止漏...
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/ezevBtOB7eeeWX7z7e.html
相似回答
塔吊
是否可以从
二级配电箱
供电
答:
可以,必须保证三级配电,两级保护的原则,从总箱后必须独立线路
。如果塔吊电控机构是变频式的,还要求漏电器用漏电动作电流稍大一点的。或专用漏电器,以防止误动作,影响塔吊使用安全。塔吊配电箱里的接触器电源进出线固定螺丝松动、接线端子板接线栓接触不良、接触器主触点接触不良。电机转子、定子线圈的...
建筑工地上
塔吊二级箱
是不是独立的
答:
开关箱应有末级分配电箱
,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。配电箱、开关箱安装要端正、牢固、移动式的箱体设在坚固的支架上。
建筑工地上
塔吊二级箱
是不是独立的
答:
由于
塔吊
用电的负荷相对集中,且使用具有一定的特殊要求,
必须
有安全、可靠的用电保障要求,故塔吊应采用独立的
二级分配电箱
。二、《
塔式起重
机安全规程》GB 5144—2006 8 电气系统 8.1 一般规定 8.1.1 电气设备应使
塔机
的传动性能和控制性能准确可靠,在紧急情况下能切断电源,安全停车。在塔机...
塔吊
管理制度是什么?
答:
第十九条 驾驶室内和平衡臂
配电箱
处各应配备2具合格有效的干粉灭火器。
塔吊
上严禁使用明火,烟头、烟灰应用容器盛装,不得乱扔。保持塔吊环境卫生,小便要用容器盛好,杂物用塑料袋装好,从塔上带下丢到垃圾箱内,以免污染环境。塔司离开塔吊时应
关闭
取暖设备,切断塔吊电源,保管好对讲机等物品。 第二十条 塔司应积极主动...
施工现场临时用电常识
答:
2、施工现场配电应遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定进行布置,本供电系统采用TN—S保护导体和中性导体分离接地系统,在三相五线制供电系统中
必须
做到三级
配电二级
保护的要求。3、每个电气设备必须做到“一机一闸一漏一箱”的要求,线路标志
要分
明,线头引出要整洁,各
电箱要
有门有锁,做到防雨防潮的要求,采用...
塔吊
的安全常识
答:
六、特殊工种,
必须
持证操作相应的工作。非专业机械操作人员,不得随意进行机械的使用、操作。
塔吊
、施工电梯、混凝土搅拌机、电锯(圆盘锯)、电焊机、振捣器、外爬架电葫芦、各种
配电箱
(盘、柜)、手持电动工具、气割(焊)等必须是持相应证件的专业、专人进行操作、使用。 在操作、使用过程中,必须严格遵守书面交底以...
如何做好
塔吊
安全使用与规范管理工作
答:
按照《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求,
塔吊
的专用
开关箱
也
要
满足“一机一闸一漏一箱”的要求,漏电保护器的脱扣额定动作电流应不大于30mA,额定动作时间不超过0.1s。
司机
室里的
配电盘
不得裸露在外。电气柜应完好,
关闭
严密、门锁齐全,柜内电气元件应完好,线路清晰,操作控制机构灵敏可靠,各限位开关性能良好,...
塔吊
安全管理规章制度?
答:
2、塔吊安装后,在无载荷情况下,塔身垂直度偏差值不得超过3/1000。3、塔吊专用的
配电箱
,电源开关应合乎规定要求。4、
塔吊必须
安装小车行走、变幅、吊钩高度等限位器和力矩限制器等安全装置,并保证灵敏可靠。5、塔吊的塔身上,不得悬挂标语牌。6、作业前重点检查:(1)机械结构的外观情况,各传动...
一个
塔吊司机
应该注意些什么?
答:
六、 特殊工种,
必须
持证操作相应的工作。非专业机械操作人员,不得随意进行机械的使用、操作。
塔吊
、施工电梯、混凝土搅拌机、电锯(圆盘锯)、电焊机、振捣器、外爬架电葫芦、各种
配电箱
(盘、柜)、手持电动工具、气割(焊)等必须是持相应证件的专业、专人进行操作、使用。在操作、使用过程中,必须严格遵守书面交底以及...