99问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊用电
临时施工
用电
中是否允许开关箱安装在
塔吊
塔身上?
答:
本人觉得虽然《施工现场临时
用电
安全安全技术规范》(JGJ46-2005)中没有具体条文规定,单说起重机本体上安装开关箱--只要安装方式符合规定,接线正确,接地良好,应该是没有问题的。但是如果起重机的上级电源开关距离起重机很远的话,你的这种安装方式还是有些不妥,还是应该在起重机的附近布置临时电源盘,...
塔吊
在施工现场动力电和照明电是各自分箱使用的吗?有规范?
答:
必须分开接入独立的末级电源箱,参照《施工现场临时
用电
规范》
已知一台
塔吊
的
用电
设备容量是45千瓦,电压是380v求功率因数???急...
答:
功率因数cosφ=P/S,P为有功功率,S为视在功率,Q为无功功率,下图是它们之间的关系。阁下只给出有功功率,没法计算功率因数。
塔式起重机上的电铃电压是多少伏
答:
塔吊
上一般原车自带的电铃电压是吊车控制电路电压;(如:东建塔吊控制电压是220伏,电铃电压也是220伏;而华夏吊控制电压是380伏,电铃电压也是380伏)除此以外,在塔吊上自己后安的电铃电压一般都是220伏。
塔吊
一起动就跳漏电保护器不接漏电保护器就不跳闸怎么回事?
答:
这种情况可能是因为
塔吊
的电气负载较大,在启动时需要短时间内吸收较大的电流,导致漏电保护器误判,产生误跳现象。在这种情况下,可以采取以下措施:检查漏电保护器:检查漏电保护器是否正常工作,确保漏电保护器没有故障。增加漏电保护器的额定电流:如果漏电保护器的额定电流较小,可以考虑更换额定电流更大...
电工选线80KW
塔吊用
多大的电缆
答:
选用截面积不小于23.834平方毫米的电缆 如果是用380V50HZ功率因数是0.85的交流电 P=√3UIx0.85 I=80000÷(1.732x380x0.85)=143(A)导线截面积=电流÷电流密度=143÷6=23.834(平方毫米)
一般情况下工地
塔吊
总功率是24KW,选了150漏电断路器行吗?采用的是TN...
答:
∵p=√3×u×i×cosø∴i=p/﹙√3×u×cosø﹚i=24/﹙√3×0.38×0.6﹚=60.77﹙A﹚(功率因数暂定0.6)24KW的功率其计算电流是60.77A,断路器额定电流一般选择额定工作电流的1.15--1.25倍,即使再放大一点,100A的漏电应该足够了。150A的太大了。另外需注意:1、
塔吊
...
在临时
用电
中
塔吊
额定功率30W,暂载率jc=15%统一换算到标准暂载率Jc=2...
答:
对
塔吊
、焊机这类非持续工作的
用电
负荷,因为各用电设备的暂载率不一致,直接采用该设备铭牌的功率值进行计算的话不具可比性。所以,要计算这类负荷时,要求塔吊统一换算到标准暂载率Jc=25%和焊机统一换算到标准暂载率Jc=100%时的负荷值进行计算。如果塔吊的铭牌暂载率本身就是25%的话就不需要换算...
qtz80,qtz63
塔吊
分别用多大铝线电缆及漏电开关?专业回答
答:
63塔总机功率在38KW左右。可使用25平铝缆,100A漏电开关;(卷扬电机5/24/24KW回转双电机8KW/变幅电机5KW)80塔总机功率在50KW左右。可使用35平铝缆,150A漏电开关。(卷扬电机37/37KW回转双电机11KW/变幅电机5KW)
塔吊
的总功率是多少?应该用多大的漏电短路器
答:
一般的塔吊100A 70以上
塔吊用