99问答网
所有问题
当前搜索:
塔吊用电
塔吊
一千瓦用多大电揽
答:
多大的电压对应多大的电缆
请问工地上5台人货两用电梯2台
塔吊
3台压力渣焊机1台碰焊机5台电焊机及...
答:
朋友,你好。看看我的计算过程。人货梯33KW一台,5*33=165KW
塔吊
45KW一台,2*45=90KW 压力渣焊机估计25KW 碰焊机1OKW一台,5*10=50KW 其他设施搅拌机,临时照明等算30KW 共计功率:165+90+25+50+30=365KW 一平方的电缆线带5-7A,380V的是1KW等于2A.以上共计730A 拿730A除以(5-7)电...
为什么
塔吊
专用箱不能接其他电箱或电器
答:
施工现场临时
用电
规范,要求一机、一闸、一箱,如果专用箱再接其他,一旦其他设备故障造成
塔吊
相的控制失灵,会有安全隐患。
临时
用电
施工方案
答:
临时
用电
施工方案一、线路布置施工用电接自建设单位设在场地内东南侧的总配电柜,分五个回路输入二级配电箱对现场及用电设施进行供电,采用三相五线制即TN-S接零保护系统。序号 配电箱号 码 对应供电部位 备注1 1号 1#
塔吊用
专用2 2号 2#塔吊用 专用3 3号 对焊机等钢筋机械使用 4 4号 1#、2#、3#楼层...
塔吊
GJJ QTZ80(Q5613)塔式起重机 的正常电压是多少? 还有就是驾驶室配...
答:
380V有多种原因,一看电压是否正常。是否缺相,在看电机是否烧了,再看控制器开关。控制电压正不正常。
塔吊用
设避雷针吗
答:
《施工现场临时
用电
安全技术规范》(JGJ46-2005)中第5.4.4条规定:塔式起重机可不另设避雷针。
塔吊
虽然可不另设避雷针,但必须做好防雷接地装置。每一接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用铝导体做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢...
工地临时
用电
,用多大电缆,是怎样算详细点
答:
假设总功率是100KW,380V三相四线制供电。从变压器引出,到一级箱,用95平方毫米的铜电线。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=P÷(√3Ucosb)=100000÷(1.732×380×0.85)=178.75(安培)根据安全载流量,查得用95平方毫米的铜导线。查表可以得知...
请问,建筑工地的,电的,计划容量是多少?
答:
本工程采用TN-S 接零保护系统,即三相五线制,并且在配电房及现场总配电箱处作重复接地,对于
塔吊
等高大金属设备做防雷接地。5)配电箱设计 配电箱的设计依据JGJ46-88《施工现场临时
用电
安全技术规范》等电气安全、技术标准。(1)、箱体材料选用玻璃钢,保证施工现场机械强度。(2)、箱体结构上配置...
现场施工
用电
都有哪些要求?
答:
在设备比较集中地方如搅拌机棚、钢筋作业区等应做一组重复接地;在高大设备处如
塔吊
、外用电梯、物料提升机等也要作重复接地。2.2 保护接地与保护接零比较 在低压电网已作了工作接地时,应采用保护接零,不应采用保护接地。因为
用电
设备发生碰壳故障时,第一,采用保护接地时,故障点电流太小,对1.5KW以上的动力设备不...
电缆与
用电
量如何配制
答:
第一路:
塔吊用电
塔吊1台 90KW 镝灯2台 3.5KW 负荷:187KW 第二路:现场结构、装修用电 电焊机4台 96KW 镝灯2台 7KW 振捣器8台 8.0KW 无齿锯2台 6.6KW 龙门架1台 32KW 负荷:150KW 支路1:P1=93.5KW,按电流计算公式:I=KxΣP1/1.73�6�1V2�6...
棣栭〉