你好,请教一下
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝那个方...
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般钢板止水带是采用冷轧板...
与
地下室
相连的
消防水池
和水泵房 怎么算建筑
答:
与
地下室
相连的
消防水池
和水泵房要按自然楼层计算建筑面积的。这个消防水池要计算建筑面积的。GB/T50353 -2005《建筑工程建筑面积计算规范》 3.0.5地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出入口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所...
消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝哪个方向?
答:
地下室消防水池
也可以放在一层,这个在消防规范和消火栓规范要求中并没有明确要求,只是建在建筑物中的消防水池也需要消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台(组)水泵3min的出水量。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外...
消防水池
的止水钢板凹槽朝向哪面?求解!
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般止水钢板冷轧钢板为基材的...
消防水池
防水做法?
答:
凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。所有转角处应抹成圆弧形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20mm以上,排水口地漏应低于防水基层,并应按规定找出坡度。以上两种方法均需要对内壁进行全面涂刷,不可遗漏。
地下消防水池
底板和池壁均做外防水,防水...
单独建设的
地下消防水池
的耐火等级是几级
答:
按照规范要求单独设置的底细
消防水池
耐火等级不小于2级
消防水池
设置在
地下室
时有顶盖么
答:
是的,这个
消防水池
是友地板和侧壁以及顶盖的组成的。
地下室
属于主体,
消防水池
属于基础还是主体吗?
答:
我们基础与主体的划分,有两种情况:第一种,可以按照
地下室
地面垫层划分,以下为基础,以上为主体;第二种,可以按照往常的习惯“±0.000”划分,以下为基础,以上为主体。具体大家可提前做好检验批划分方案,经监理审批后执行。在做基础与主体划分的时候,首先明确设计图纸的基础形式(注意一定要看图纸上...
消防水池
剪力墙又是
地下室
外墙,止水钢板哪一个是迎水面?
答:
如水箱,里面的水有向外渗透的趋势,里面即为迎水面。如地下一水箱。地下水有从外向水箱内渗透的趋势,而水箱内的水也有向外渗透的趋势,则二个面都是迎水面。所以
消防水池
的迎水面是水池里侧,防止水池里的水向外渗漏。
地下室
外墙的迎水面是外侧,防止外侧地下室向地下室渗漏。止水钢板采用3厚钢板...