你好,请教一下
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝那个方...
答:
地下室消防水池
施工缝止水钢板的凹槽应朝向外侧。防止外侧的水通过施工缝进来。
地下室消防水池
上可以穿线管吗
答:
不可以,穿线管可能会造成消防水池内的水灌入线管,造成触电危险,所以
地下室消防水池
是不可以穿线管的。
地下室
室内消火栓直接接市政给水管,还要设消防水泵和
消防水池
吗?
答:
应该是要设的,根据建筑防火规范,消火栓用水量大于15L/s,且附近没有合适的备用水源就要设
消防水池
。而
地下
车库除了要设室内消火栓还要设自喷系统,肯定是超过15L/S的,所以必须要设。消防泵是给消防水池中的水加压的。连接顺序是:市政给水管-消防水池-消防泵-消防给水干管 当然消防水池里面还要设液位...
2400平米
地下
车库需要多少面积
消防水池
?
答:
消防水池
有效容积不小于216m3。独立的
地下
车库,火灾延续时间应按2.00h计算,自动喷水灭火系统按1.00h计算;室外消火栓设计流量20L/s,室内消火栓设计流量10L/s,自动喷淋设计流量30L/s。消防用水量V=(20+10)×3.6×2+30×3.6=216m3 ...
地下消防水池
有无建筑面积
答:
通常土建基础结构按照面积(平方)测算,水池容量按照容积计算(立方)。
地下水池
也算地下建筑物当然会有建筑面积。祝你愉快!!!
消防水池
答:
地下室
可以不建
消防水池
,但是附近也要有。况且消防水池不是按面积算大小,而是体积。因你的建筑用途不确定,所以,把有关内容全部告诉你。建筑设计防火规范有规定:8.4 室内消防用水量及消防给水管道、消火栓和消防水箱8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。1 建筑物内设有消火栓、自动...
地下消防水池
是否计算建筑面积
答:
不算。根据现测量规范,封闭的
消防水池
不能计入建筑面积,根据新版《建筑工程建筑面积计算规范》半
地下室
应按其结构外围水平面积计算,结构层高在2.20m及以上的应计算全面积。
地下
600多立方
消防水池
能用砖砌吗?
答:
现在消防新规推出后,消防水池基本成为了标配。一般多建于地下,如果是
地下消防水池
,600立方米的话,一般建议用钢筋混凝土结构的,砖砌的没有保证的,抗水压及抗变形能力差,容易渗漏。如果你不想开挖,那建在地面上或者用不锈钢水箱也可以。请采纳谢谢 ...
消防水池
的止水钢板凹槽朝向哪面?求解!
答:
地下室消防水池
的施工缝用止水钢板,凹槽方向应朝迎水面,即水池内壁。钢板止水带,又名止水钢板。钢板止水带即在浇筑下层混凝土时,预埋300mmx3mm的钢板,其中有10-15cm的上部露在外面,在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起浇筑进去,起到阻止外面的压力水渗入的作用。一般止水钢板冷轧钢板为基材的...
高楼屋顶
消防
水箱和
地下室水池
是怎么使用的
答:
对于喷淋系统,压力开关是可根据建筑实际来调节它的启动压力的,当系统的水压降到压力开关的设定值,
消防
水泵就会自动启动,并将启动信号反馈到控制设备;消火栓泵则是通过设在室内消火栓处的远程启泵按钮或是由消防控制室的控制设备直接启动。楼上的各位,都已经回答了屋顶水箱的作用,不再多说。