消防水池防水做法?

如题所述

消防水池内壁防水做法: 

    水池内表面应用20厚水泥砂浆或聚合物砂浆抹平,平整度要求二米靠尺范围内,误差不超过5mm。

    提醒:

    (1)找平层要求必须坚固、密实,不得有起砂、脱壳、裂缝、蜂窝麻面等现象。

    (2)如不采用水泥砂浆或聚合物砂浆整体找平,仅采用水泥腻子找平或仅对模板缝、穿墙钢筋螺栓处局部抹平。

    处理过的基层表面应平滑,不得有死角死坑。要求必须干燥,在深度为20mm的厚度层内,含水率不应大于6%;基层表面必须洁净,不得有油污、灰渣等。严禁有地下水渗漏、不均匀沉陷。

    凡穿过防腐蚀层的管道、套管、预留孔、预埋件,均应预先埋置或留设。

    所有转角处应抹成圆弧形,管道地漏等细部基层也应抹平压光,管道的套管应高出基层20mm以上,排水口地漏应低于防水基层,并应按规定找出坡度。

    以上两种方法均需要对内壁进行全面涂刷,不可遗漏。地下消防水池底板和池壁均做外防水,防水材料为自粘防水卷材,底板防水做在混凝土垫层上。底板混凝土垫层后可沿池壁外侧一周砌30cm高砖砌体,底板卷材施工时卷到砖砌体上,这样底板与池壁卷材交接效果好。

消防水池的知识延展:

    简介:

    消防水池是人工建造的供固定或移动消防水泵吸水的储水设施。当出现市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量等规定之一时,都应当应设置消防水池。

    设置要求:

    符合下列规定之一的,应设置消防水池。

    (1)当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管网或入户引入管不能满足室内、室外消防给水设计流量;

    (2)当采用一路消防供水或只有一条入户引入管,且室外消火栓设计流量大于20L/s或建筑高度大于50m;

    (3)市政消防给水设计流量小于建筑室内外消防给水设计流量。

    国家标准设计规范——一般消防水池:

    (1)当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;

    (2)补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;

    (3)消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;

    (4)容量大于1000m3的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;

    (5)供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与被保护建筑物(水泵房除外)外墙的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。