99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头安装最新规范是
喷淋
原来是喷头朝上,现在要求喷头朝下,有么有什么依据
答:
按消防
规范
,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨石膏板),消防喷淋支管在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的
喷淋头
需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边...
消防
喷淋头安装
标准及
规范
答:
三、
安装
间距要求:1. 消防
喷淋头
的安装间距应根据场所的具体情况而定,一般要求不超过4米。2. 对于大面积开放场所,如仓库、车间等,应根据实际情况增加喷淋头的安装间距。四、其他要求:1. 消防喷淋头的安装应符合相关消防设计和施工
规范
的要求。2. 安装时应注意保持喷淋头与天花板或墙面的垂直度,...
喷淋
DN100湿式报警阀能带多少个喷头
答:
《自动喷水灭火系统设计
规范
》里规定消防湿式报警阀最多能带800个喷头。湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。当配水支管同时
安装
保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。
消防喷淋管一路多少个
喷淋头
答:
DN150--不限 数量;DN100--64 个
喷淋头
;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;DN50--8 个喷淋头;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
消防
喷淋安装
要求
答:
消防
喷淋安装
要求通常包括以下几个方面:1. 设计要求:消防喷淋系统的设计应符合国家相关标准和
规范
要求,如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》等。设计应考虑建筑的类型、使用性质、建筑高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2. 设备要求:消防喷淋系统应采用符合国家标准的
喷淋头
、...
消防
喷淋安装
要求
答:
消防
喷淋安装
的净距应大于0.3m,出自相关
规范
规定《自动喷水灭火系统设计手册》 第244页。洒水喷头是在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水的一种喷水装置。常见喷淋头类型有:下垂型、直立型、普通型与边墙型。下垂型喷头是使用最...
通风管道下方
安装喷淋头
的具体要求,是那个
规范
的那一条?
答:
就是风管宽度超过1.2米,下方增加
喷淋头
。具体哪一点不记得了,你自己看看喷淋设计
规范
。
消防
喷淋头安装
标准是什么 消防喷淋头的安装标准是多少
答:
此外,它们还能暗装在天花板夹层中,保护高风险区域的吊顶材料。普通型喷头灵活性极高,既可直接
安装
,也可下垂,洒水时40%至60%向下,大部分喷向吊顶,适用于餐厅、商店、仓库和地下车库等场所,兼顾地面和上方空间的灭火需求。总的来说,消防
喷淋头
的安装不仅要满足
规范
间距,还要根据场所的具体情况选择...
消防
喷淋安装规范
的直立型喷头离顶板最大距离是多少?最小距离是...
答:
最大距离是150mm,最小距离是75mm。《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084—2001 7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。