99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头安装最新规范是
喷淋头安装
在32*15的三通上符合
规范
吗
答:
看情况,如果没有位置接25支管,只能这样。个别情况,只能这样了
求人防消防
喷淋
管网
安装新规范
和要求,人防新规范中各个型号的喷淋管能...
答:
主要是参照GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》的,这个危险等级场所和
喷淋
支管所带的喷头数是 参照GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》的,这之间还要参照07FS02《防空地下室给排水设施
安装
》图集的防护密闭套管和防爆波阀安装的,具体的要按照设计的图纸来施工,不能随意更改图纸的。
关于消防
喷淋头安装
的问题
答:
轻危级距离不大于2.3米一般是指离墙面,如果墙角那超过了2.3,事实上喷头不同压力下喷水强度不同,喷头的保护半径也不同.并不是超过2.3米没有水喷了,只是喷水强度稍小了
消防侧
喷淋头安装规范
距离顶棚高度
答:
消防侧喷水平式的和竖直式的距离顶板或者顶面的装饰面不超过250mm不小于150mm的。
喷头距墙的最小距离是多少?
答:
一般情况下,喷头距墙的最小距离为0.6米,最大距离为1.8米,喷头之间的最小间距为2.4米,最大间距为3.6米。这些规定在《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005中有详细规定。消防
喷淋头
的布置规范如下:1. 直立型和下垂型标准喷头,其溅水盘...
喷淋
系统
安装规范是
多少个喷头啊?
答:
1. 消防
喷淋
系统的
安装规范
中,规定100毫米的管道可以安装最多64只喷头。2. 根据《自动喷水灭火系统设计规范 GB50084-2017》,在轻危险级和中危险级场所,每根配水支管控制的标准流量洒水喷头数量不应超过表8.0.9的规定。3. 通过查阅表格,得知在100毫米的管道上,标准流量洒水喷头的最大安装数量为...
消防
喷淋安装
要求
答:
消防
喷淋安装
要求通常包括以下几个方面:1. 设计要求:消防喷淋系统的设计应符合国家相关标准和
规范
要求,如GB 50016-2014《建筑设计防火规范》等。设计应考虑建筑的类型、使用性质、建筑高度、消防分区等因素,确定消防喷淋系统的布置、设计参数等。2. 设备要求:消防喷淋系统应采用符合国家标准的
喷淋头
、...
喷淋
消防头之间的标准距离是多少米
答:
2. 喷头与墙边的最小距离:为了确保消防喷淋系统的有效性,喷头距离墙边的距离不应大于1.8米。3. 喷淋头的设置
规范
:在实际
安装
过程中,应严格依照《自动喷水灭火系统设计规范》来确定喷淋头的布局。4. 喷淋头的作用及种类:消防
喷淋头是
喷淋系统的重要组成部分,火灾发生时,水流通过喷淋头溅水盘喷出...
消防喷头间距是多少?
答:
一般情况下,喷头距墙的距离应在0.6米至1.8米之间,喷头间距应在2.4米至3.6米之间。关于消防
喷淋头
的设置规定,可参考《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范如下:1. 直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离不应小于...
谁知道烟感探测器与
喷淋头
之间间距是多少?
答:
烟感探测器与
喷淋头
之间间距通常在600mm以上。烟感、温感探测器
安装装
间距:烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。设于走道的烟感,则按15米的间距设置,温感按10米间距设置。探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器周围0.5m...
棣栭〉
<涓婁竴椤
16
17
18
19
21
22
23
24
25
涓嬩竴椤
灏鹃〉
20
其他人还搜