西门子m430
输出继电器
参数怎么设定?
答:
西门子M430有3个数字
输出
口,由P0731,P0732,P0733分别设置3个数字输出口的功能,\x0d\x0a参数设定值与对应的功能如下\x0d\x0a设定值: 功能\x0d\x0a52.0
变频器
准备 \x0d\x0a52.1 变频器运行准备就绪 \x0d\x0a52.2 变频器正在运行 \x0d\x0a52.3 变...
工业自动化里面温控器有电压输出、
继电器输出
和模拟量输出,请问这三种...
答:
不同类型的输出,是为了驱动或者反馈给不同的设备。电压输出可以驱动固态继电器之类的负载,
继电器输出
的可以驱动接触器或者直接驱动小概率加热器,模拟量输出的可以直接驱动
变频器
或者反馈给控制器信号,再由控制器输出信号驱动负载。
PLC
输出
直接做
变频器
输入可以不
答:
若PLC是
继电器输出
的,可直接做
变频器
的输入;若PLC是晶体管输出的,则要核对变频器输入的极性需求;若PLC是双向晶闸管输出的,一般不能用于变频器的输入。
如何实现工频和
变频
切换运行
答:
可在线路上加三个交流接触器,
变频器
进出线各一个,转换一个。变频器进线km1 变频器出线km2 工频转换km3 顺序切换时应先断开km2使电机脱离变频器,经适当延时后合上km3,将电动机接至工频电源,由于变频器的
输出
端不允许接入电源,因此接触器km2和km3不绝对不允许同时接通,互相间必须有非常可靠的...
变频器
到电机之间加
继电器
,会出现什么情况?
答:
我来回答你,带电机运行中吸合或断开
变频器
会过流保护,如果变频器保护不能即时就会炸机。也就是变频器损坏。在停止时吸合断开都不会异常。如果负载中接触器缺相,会炸机。
变频器
集电极开路
输出
接线请教?
答:
集电极
输出
也叫集电极开路输出,属无源输出,可以理解为一个开关,接线方法视对输入要求而定。一般采用在集电极输出端与控制电源端接上拉电阻的方法获得控制电压。
变频器
简介:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。...
请问ABB
变频
ACS510_01设定外部控制时 正转 电位器 故障
输出
电流和运 ...
答:
根据你的图纸,设置是比较简单的,首先,DI1用于启动
变频器
,二线制;其次,
继电器输出
3为故障报警;AO1输出转速,AO2输出电流,输出端并联500Ω电阻,应该是将0-20mA电流变为0-10V的电压信号。具体设置大概为:1001=1;1003=1;1103=1;1403=16;1501=102;1507=104。另外还需要根据电动机数据和...
变频器
的二根进线可以接380伏的中间
继电器
吗?
答:
变频器
的二根进线不可以接380伏的中间
继电器
。变频器的二根进线为三相AC电源线,其额定电压为380V,接入中间继电器将会造成中间继电器受电电压过高,导致寿命缩短、易损坏,并且造成使用过程中的安全隐患。因此变频器的二根进线不可以接380伏的中间继电器。建议使用电压为220V的中间继电器接入变频器的二根...
用一个中间
继电器
控制
变频器
的正反转对变频器有影响吗?
答:
变频器
(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整
输出
电源的电压和频率,根据电机...
变频器
外部接线
答:
方法:变频器主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,
变频器输出
端子(U、V、W)分别接到电动机上。控制回路一般的要电机正转的话,就用一个中间
继电器
,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。变频器参数设定:常见有...