99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器继电器输出
变频器
故障输出是
继电器输出
,怎么得知是有源或无源?
答:
节点都是无源的。。。看输入给的是有缘还是无源
变频器
输入
输出
信号接口端类型有哪些?
答:
变频器
的接线端子是连接器的一种,种类分单孔,双孔,插口,挂钩等,从材料分,铜镀银,铜镀锌,铜,铝,铁等。它们的作用主要传递电信号或导电用。
...器731参数设置52.3但是没有出现故障,
输出继电器
1始终接通,怎么回事...
答:
1、
变频器
上电,通过自检后,该
输出继电器
闭合。2、多台变频器联机运行时,可以将所有此继电器端子串联。任何一台未启动或故障均可全线停机。请参考西门子变频器MM420说明书:http://wenku.baidu.com/link?url=M5SULZIkKmZgtl5UUvJ_rIAV2PAqErHPU0c2pQQaiE9tDBw0NPb1Jw608lyduXL7eBvVEJ_pDBQud...
变频器
达到50hz什么反馈给plc切换工频?
答:
一种是通讯读取运行频率,一种是
变频器继电器输出
配置为达到某频率输出,该输出接到plc输入
变频器继电器
短接后才能运行是什么原因
答:
变频器继电器
短接后才能运行的原因是继电器问题和变频器问题。1、继电器问题:继电器作为电气控制元件,可以控制电路的开关和动作,如果短接继电器,会直接将电路闭合,使得电机等设备开始运行。2、变频器问题:变频器是用来控制电机等设备的转速和运行状态的,如果没有接通电源或者控制信号,变频器无法正常工作。
变频器
那么多的端子起什么作用
答:
弱电端子包括+24V、com、+10V、GND这类弱电电源端子,FWD正转、REV反转、X1~X7多功能定义端子、RA、RB、RC内部
继电器输出
端子、AO模拟量输出端子、VI、AI模拟量输出端子、RS485通讯端子等等,这类也叫控制端子。
变频器
的怎样转、转多少速度、它现在的状态怎样、和外围设备怎样联手运作等都通过这些端子的...
变频器
的rst接什么?
答:
变频器
的R、S、T端子是用来接电源的,U、V、W端子则是接电机的,这是很多变频器的接线端子的标注方式,还有另外一种接线端子的标准方式:L1、L2、L3端子是用来接电源的,U、V、W端子则是接电机的。市面上能够见到的变频器,接线端子的标注不外乎以下两种。
...频率模拟量给定,频率达到49HZ
继电器输出
低于,30HZ另一继电器输出_百 ...
答:
1402 8 (
继电器输出
2,大于49HZ动作)1403 9 (继电器输出3,小于30HZ动作)1601 0 (运行允许:只有DI1 得电,
变频器
才允许运行)1608 1 (起动允许1:变频器不需要连接任何外部起动允许信号就可以起动)3201 103 (监控器 1 参数:频率)3202 30 (监控器 ...
变频器
自带24伏电源可以作
继电器
电源吗
答:
可以的,我经常这样用,但变频器自带24V是很小功率的,只能带几个,不能太多,太多的话需要自己配置开关电源了。我有个项目只有两个
继电器
需要24V的电源,我就是
变频器输出
来的,省了开关电源。
变频器
的控制端子能引出一个220V的电压吗?
答:
变频器
的控制端子不能引出一个220V的电压。变频器的控制端子为直流24V。变频器的端子有:开关量的多功能输入端子。模拟量输入
输出
端子。开关量输出端子。通讯端子。