99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器上电瞬间跳闸
请问高手们 我厂一台4000kw的循环风机高压
变频器上电
后总降速断过流跳 ...
答:
您好!4000kW
变频器
的容量是不小的,变频器上端是一个多重化的干式变,通过多个低压绕组给功率单元供电。在合闸
瞬间
,如此大容量的变压器投入,其产生励磁涌流无论对于变压器和电网都是一个巨大的冲击,此时的启动瞬间电流绝对不止5、6百个电流,这样就会直接让上端保护做动作。解决方案:给变压器和电容预...
变频器
启动以后自动变工频
跳闸
是什么原因
答:
确保机组安全生产)进行必要设备测绝缘及外观检查等,检查其工频电源开关、刀闸在开位,变频电源送电中,二是启动过程中,监视其
变频器
出口的输出的大小,出现异常情况时加强检查次数,变频器运行中
跳闸
按规程处理,或及时倒为工频电源,及时查找故障的原因、有的来了故障信号能够复位的,可以立即启动。
变频器
启动后电流升到280以后就
跳闸
,然后故障指示缺相是什么原因...
答:
可能的原因是电机缺相或者电源供电不稳定。缺相是指电机运行时,某个相位的电流缺失,导致电流升高并引起保护装置
跳闸
。这可能是由于电机绕组损坏、接线松动或者电源供电不稳定等原因引起的。建议检查电机绕组和接线是否正常,并检查电源供电是否稳定。如果问题无法解决,建议联系专业的电气工程师进行进一步的故障...
变频器
电流波动大,
跳闸
问题
答:
可能是模块的热保护电路出故障了,散热片发热的时候温度没达到,热敏出问题后,误动作了,CPU检测到过热保护信号, IGBT里面有个热敏电阻的,你检查看看
160KW
变频器
起动132kw变频电机:频率到15HZ就
跳闸
,是什么原因?
答:
当供电线路上接有大容量电动机频繁启动.或多台电焊机引弧时。都会使供电线路电压瞬时急剧下降,造成线路电压不稳定。出现线路电床忽高忽低。致使线路上所接的交流接触器、磁力启动器等欠压保护的磁力线圈铁芯释放而频繁
跳闸
。(2)热继电器私定电流值偏小 热继电器是电路中的过流保护电器。热元件的额定...
变频器
启动二十分钟就
跳闸
怎么回事
答:
这种情况,一般是
变频器
过热,自动保护了,从如下三个方面来考虑:第一,变频器的散热风扇是否能正常工作;第二,变频器的散热底座是否堵塞,可以清理一下试试;第三,就是变频器的温度传感器回路有问题。
安川
变频器
的故障有哪些?
答:
如果是闭环控制还应检查编码器的线,主要检查对地的绝缘,以及编码器是否固定得很好,如果在运行中观察到U1-05有跳变或不能反馈速度,除了要考虑编码器本身外还有可能是PG卡坏了。 内部原因:
变频器
本身的检测元件损坏,变频器一
上电
就
跳闸
,这时一般不能复位。产生这种现象的原因有:模块损坏、驱动电路...
变频器
发热以致电器频繁
跳闸
的解决方案?
答:
解决方案:1、关闭电源,打开
变频器
外壳盖子,用干燥的空气压缩器或者冷风吹风机把内部尘土吹干净。注意压缩气体压力不要太大。2、检查变频器散热风扇是否正常,检查配电箱散热风扇是否正常,不旋转需要更换。过脏需要清理。3、变频器是否超载使用而且没有报警,需要根据负载调节正确参数。
变频器
一升速就
跳闸
是什么原因?
答:
测量下输出电流,这里要区别下电机本身是否有绝缘、机械等问题,二是
变频器
没有保护动作就掉闸,说明断路器选型或者变频超流设置有问题,选型和设置、电机都没问题,再考虑换断路器排查。
变频器
过载故障的原因
答:
而
变频器
本身由于过载能力较差,很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压、电流检测电路等故障易发点来一一排除故障。变频器过载的主要原因 (1)机械负荷过重的主要特征是电动机发热,并可从显示屏上读取运行电流来发现。 (2)三相电压不平衡引起某相的运行电流过大,导致过载
跳闸
,其特点是...