99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器上电瞬间跳闸
变频器
总是
跳闸
怎么回事。
答:
一种可能是干扰,
变频器
25赫兹的时候电流谐波干扰漏电保护器,造成
跳闸
,更换普通开关就可以,变频器不需要使用漏电开关。另一种情况是电流确实过大,你看一下负载,是不是在25赫兹的时候已经超载了,造成上级开关跳闸。
变频器上面
开关
跳闸
答:
一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你
变频器
保护参数设定问题。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性
跳闸
,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。而正常保护动作...
变频器
运行很正常,电流也很平稳,突然就
跳闸
了。求解释,谢谢!_百度知...
答:
如果是
变频器
自己停车,查看变频器的故障显示或记录 如果是变频器电源侧的开关
跳闸
了,是不是开关选型偏小,或质量不好。如果变频器开不起来了,应该是变频器内部故障(短路)导致跳闸,应该维修变频器。
使用
变频器
后漏电保护
器跳闸
答:
而漏电保护器主要检测电流不平衡。故意启动
变频器
就
跳闸
,加大漏电保护器,直到不跳闸为止。使用变频器的地方不适合采用具有漏电保护功能的保护开关(断路器)。因为变频器的输出存在高次谐波,如果不是采用的专用变频电缆和变频电机,那么泄漏电流是不可避免的,往往就会超过30毫安,使漏电保护跳闸。
变频器
维修技术资料 变频器维修必看
答:
( 2 )判断与处理 第一步,首选要判断是否短路。为了便于判断,在复位后再起动前,可在输入侧接入一个电压表,重新启动时,电位器从零开始缓慢旋动,同时,注意观察电压表。如果
变频器
的输出频率刚上升就立即
跳闸
,且电压表的指针有
瞬间
回“ 0 ”的迹象,则说明变频器的输出端已经短路或接地。第二步...
使用
变频器
后漏电保护
器跳闸
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可解决。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器
本来工作好好的,但突然
跳闸
了,查不到原因,但拆了接地线就好了,是...
答:
但拆了接地线就好了,接上接地线是不是又不行了,还有
跳闸
后
变频器
显示是否有代码等问题描述不详。能正常使用说明变频器没问题,检查控制线路或供电是否异常。
变频器上电
无显示 运行
跳闸
答:
检查电路有短路的 ,看看是不是接口处没接好。别忘记赞我的答案 嘿嘿
变频器
在运行期间为什么老是
跳闸
答:
这是因为
变频器
的输出波形含有高次谐波,而电机及变频器与电机间的电缆会产生泄漏电流,该泄漏电流比工频驱动电机时大了许多,所以产生该现象。变频器操作输出侧的漏电流大约为工频操作时的3倍多,外加电动机等漏电流,选择漏电保护器的动作电流应该大于工频时漏电流的10倍。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜