99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载增加时一次侧电流
论述为什么
变压器
原边
电流
是由副边电流决定的
答:
副边电流产生的磁动势,对原边磁动势而言,是起去磁作用的。即 I 1 W 1 ≈ -12W 2 。当副边电流
增大时
,
变压器
要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来平衡副边电流的产作用。这就是我们所看到的当副边二次电流变化时,
一次侧电流
也相应的原理,所以说原边电流是由副边决定的。
变压器
空载电压高,
负载
加上后电压会降低吗
答:
如果非要考虑导线影响,那负载和变压器的电压是会随之下降。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心(磁芯)。变压器的电压只与这3个因素有关。电源的电压是固定的,如果考虑考虑到传输导线的影响的话,
负载增加时变压器
的内阻反而会减小,因此变压器的电压反而会...
有
负载时变压器
的主磁通是由什么产生的?I1还是I2
答:
如果你把I1看作是带
负荷
后的
一次
线圈中的总
电流
,那么主磁通就是I1中的激磁电流部分I0所产生的。实际上不管有没有
负载
(I2),只要有一次电压U1,I0都存在,也就是说主磁通都存在,跟I2和I1中负载部分无关。
变压器
长期运行时,为什么不可以长期大于额定
电流
?
答:
5、主磁通与
增加
的漏磁通合在一起,会使铁芯过励磁能力受到限制。因此,随着
电流
和温度的升高,增加可
变压器
过早损坏的危险性。那针对以上情况我们可以做以下的措施:1、要合理配置
负荷
,优化生产工序,让用电设备有序使用,减少同时使用率。2、适当调高一档(+2.5%)低压侧输出电压。由于变压器接近满载...
变压器
的电压与匝数比有关系吗?
答:
有关系。电压比除与匝数成正比外,还与线圈的链接方式,及线圈绕向有关。变压比=
一次
绕组匝数/二次绕组匝数。变压比小于1,是升压
变压器
,表明一次绕组匝数小于二次绕组匝数。变压比大于1是降压变压器,表明一次绕组匝数大于二次绕组匝数。从变压器的工作原理可知,
电流
从一次绕组进去,从二次绕组流出。由于...
...
一次侧
接在电源上用()的方法可以
增加变压器
的输入功率
答:
若
变压器
变比为k=N1/N2 则二次
侧负载
z归算到
一次侧
的值为Z=z/(k*k);所以输入功率的表达式为:功率=电压的平方 / 阻抗=U*U/Z=U*U*k*k/z;由于一次绕组匝数N1越大,变比k越大,所以一次侧功率越大。
变压器负载
运行时,
负载电流增加时
,二次电压是升高还是下降?
答:
变压器负载
运行时,
负载电流增加时
,变压器的电压调整率升高,二次输出电压下降。
变压器负载
呈容性,
负载增加时
,副边电压怎么变化,请解释下原因_百度知 ...
答:
楼上的答案是错的!应该是增大或减小。赞同楼上说的二次侧本身就有感性电抗,如图:纯容性负载和纯感性负载的电压相位差180°,
负载增大
,意味着
电流增大
,也就是说U'增大,两者合成后,根据U'初始大小情况不同,U2的变化趋势也是不同的。
变压器
的二次
负荷
变大电压降低,对于稳定系统的
一次
电压不变,但变比又...
答:
1、如果电网电压(或电力系统)非常稳定,如果
变压器
空载运行,变压器输出电压也一定是额定电压,也一定满足正确的电压比。2、一旦变压器带负载运行,有了负载电流,变压器的输出端的电压就会随负载电流的增加而降低。这就是变压器的伏安特性。而且我们知道,较大阻抗的变压器,其伏安特性较软(随
负载电流增加
...
变压器
的二次
负荷
