变压器负载增加时一次侧电流
为什么当
变压器负载增加
后,
一次电流
和二次电流会同时增大?
答:
负载是指并联的负载,如果
负载增大
,并联支路增加,那电阻是减小的,所以根据欧姆定律I=U/R二次电流I2会增大,
一次电流
I1也随着增大了。\r\n交流电磁铁的话,气隙减小,磁阻减小,那么线圈电感增大,吸力基本不变\r\n直流电磁铁吸合时线圈电感增大,吸力也会增大。\r\n吸力是和磁通、截面积有关的...
变压器负载
运行时一、二次
电流
的关系
答:
变压器负载
运行时,两者之间存在正比关系。变压器(Transformer)是一种利用电磁感应原理改变交流电压的设备,其一次侧和二次侧的绕组匝数不同,可以实现在不同电压等级之间的电能转换。当
一次侧负载电流增加时
,二次侧负载电流也会相应增加,反之亦然。这是由于变压器的电压变换原理决定的。
为什么
变压器
二次侧的
电流
变化时,
一次侧
的电流会随之变化
答:
而电源电压基本上不变,所以,主磁通也基本上不变。故
一次
绕组将
增加
一部分电流,它所产生的磁动势抵消二次
侧电流
所产生的磁动势。因此,二次绕组流过
负载电流时
,则在一次绕组中也增加一部分负载电流,起到功率传递的作用。但是,一次绕组中增加的这一部分负载电流在数值上与
变压器
的变比成反比。
为什么
变压器
二次侧的
电流
变化时,
一次侧
的电流会随之变化
答:
主磁通一减少,输入绕组中的感应电势(反电势)随着减少;但由于电源电压不变,故输入绕组中的
电流
便
增大
,磁势也随着增大以抵消输出绕组的磁势对主磁通的影响,使主磁通基本保持不变。这时,输入、输出绕组的电流、磁势达到新的平衡。所以,
变压器
的输入电流随着
负载
的增大而增大。
为什么
变压器一次侧
的
电流
随二次侧的电流变化而变化?
答:
当然啦
变压器电流
和你带的
负载
有关啊 去掉变压器损耗
一次侧
消耗的功率和二次侧消耗的功率是一样的 所以 二次测
电流增加
的话 二次测功率也增加 一次功率也增加
一次电流
也跟着增加了
变压器负载增多时
,他的电压增高还是降低
答:
变压器负载增加
指的是输出端电流逐渐增大,变压器是一个电抗元件随着输出电流的增大涡流也随之增大、功率因素对应减小然而内阻增大。由于变压器的内阻增大输出电压随之减小。一般变压器设计的
时候
应该考虑到满负荷输出
电流时
的压降。所以空载
时变压器
的空载电压适当升高一点。
变压器
带
负载
运行时,负载变化其铁损耗和铜损耗如何变化?空载损耗性质...
答:
带负载运行时,
负载增加时
铜损耗增加,铜损耗=一次绕组电阻乘
一次电流
的平方+二次绕组电阻乘二次电流的平方 (注:如果是三相,则为每相铜损耗之和)空载损耗,主要是铁损耗(和空载
时一次
绕组的铜损耗)铁损耗基本与负载无关
高压
变压器
的
电流
怎么计算?
答:
额定
电流
I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器负荷侧
有一相
电流
很小相差两倍会有什么影响
答:
此零线
电流
在零线回路造成的损耗在低压线路损耗中也占有一定的比例。三相
负荷
不平衡造成配变自身电能损耗
增大
。配电
变压器
在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。对于Y/Y0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,所以高压侧无零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通就不能和高压侧相互抵消...