99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量kva换算电流
250
KVA变压器
总
电流
是多少?单相能用多少电流?比如低压负荷A=200A,B...
答:
这要看运行的功率因数,先算出功率P=S(容量)*cosΦ , P=1.732*U*IcosΦ,可以算出每相
电流
来。比如250
KVA变压器
输出端电压为0.4KV,cosΦ=0.8,则0.4KV电压端,P=250*0.8=200KW,I=361A。一般变压器或发电机说电流都是说相电流,总电流的矢量和理论上应该等于0。
变压器容量
的...
66kv变电站主
变压器容量
为50000
kva
,试求高压侧66kv和低压侧35kv的额定电...
答:
高压侧额定
电流
In1=50000÷√3÷66=437.4A 低压侧额定电流=50000÷√3÷35=824.8A
...还有630的
变压器
额定
电流
是多少?请大家告诉我
换算
公式。
答:
(1), 10KV/0.4KV
变压器
,初级
电流
约是次级电流的1/25,选择导线时也可以遵循这个比例,当然还要考虑线路长短 耐压等问题;(2)初级电流I=P/根号3×U=630/1.732×10=36A,次级电流=910A。
...额定
容量
为10000
kVA
的三相
变压器
和单相变压器的一、二次绕组的额定...
答:
三相
变压器
的绕组
电流
与变压器的连接方式有关系。三相变压器的
容量
= 根号3 * 线电压 * 线电流 35/11kV,额定容量为10000
kVA
的三相变压器:一次侧线电流:10000 / (根号3 * 35)= 165 A 二次侧线电流: 10000 / (根号3 * 11)= 525 A 星形( Y)连接:绕组电流(相电流) = 线电流...
kva
和kw怎么
换算
?
答:
75-0.85之间的 例:500
KVA
是
变压器容量
,额定负载功率与用电设备的功率因素有关,三相设备功率因素一般为0.85,
换算
成电功率为 :额定功率P=500*0.85=425KW,因此可以负担你说的总共360KW设备,500KVA与500KW不是相等的,变压器可以短时过负荷,长期超额定容量使用会缩短变压器的使用寿命 ...
变压器KVA
的计算单位怎么
换算
成千瓦,几台变压器累计的KVA是不是也是同...
答:
和电压有关,1kva=1000va,对于三相
变压器
来说,用
容量
除以线电压再除以3的平方根(1.732)就是线
电流
了。注意,如果容量是
kva
,相对应的电压就是kv,如果容量是va,对应的电压就是v。这样得到的电流单位都是a,
...50KVA、63
KVA
、80、100、160、200等
容量
的
变压器
高低压侧的
电流
各...
答:
容量
高压
电流
低压电流 30KVA1.7343.3 50KVA2.8972.1 63
KVA
3.6490.9 80KVA4.62115.5 100KVA5.77144.4 160KVA9.24230.94 200KVA11.5288.7 以上是联接组Yyno时的电流,一般
变压器
都是这种组别,除非用户特殊要求。希望对你有用
1000
kva变压器
最大
电流
答:
计算如下:根据《电力工程设计手册》,
变压器容量
,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,故,变压器负荷能力为:1000×85%=850KW。变压器功率因素一般为0.8(也有0.7的),故,变压器负荷能力为:850×0.8=680KW。在额定
电流
的范围内连续运行并且变压器的上层油温不超过85度,功率因素...
变压器
的
容量
为1KVA,输出的容量为多少?
答:
KVA
是指容量,一般用来表示变压器的承载能力。如二次侧100V的
变压器容量
为1KVA时,它的二次侧最大
电流
为10A;KW是指功率,特指有功功率。一般用来表示电器做功能力的大小。如100V额定电压的电阻功率为1KW时,通过它的电流是10A。注意:交流电路中存在电流超前或滞后的情况,存在视在功率和有功功率,即...
请问
变压器
的
容量
1250
KVA
等于1125KW 而
电流
量1800A 功率只有685KW 请 ...
答:
变压器的视在功率S=1250KVA,变压器的有功功率P=1125KW,则其功率因数COSφ=P/S=1125/1250=0.9;正确的解释是:当负荷功率因数不小于0.9时,该台1250
KVA变压器
的最大出力可以达到1125KW。低压
电流
是根据变压器额定
容量
和低压电压进行计算的,过程为:Ie'=S/(1.732*Ue')=1250/(1.732*0.4)=...