99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器容量kva换算电流
变压器
单位
换算
(VA
KVA
)
答:
和电压有关,1KVA=1000VA,对于三相
变压器
来说,用
容量
除以线电压再除以3的平方根(1.732)就是线
电流
了。注意,如果容量是
KVA
,相对应的电压就是KV,如果容量是VA,对应的电压就是V。这样得到的电流单位都是A,
kva
是多少
千伏安
答:
应用 变压器的容量计算公式:β=S/Se式中S:计算负荷容量(kVA),Se:
变压器容量kVA
。β:负荷率(通常取80%~90%)。
变压器电流
计算方法为:变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A),简便为:1.4434S(A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。变压器容量S(kVA)/1.732/10(kV...
我们单位用的
变压器容量
是630
KVA
,请问它ABC三相的每相最大能承受多大...
答:
630
KVA变压器
,低压侧额定电压400V,根据
容量
S=1.732*电压*
电流
可以计算出 额定电流I=6300/(1.732*400)=9.1千安=9100安 每相最大能承受的长期电流就是9100A 允许短时间内过负荷运行,允许的量与时间及负荷率成反比,最大允许2小时内过负荷20%。也就是最大允许2小时内承受9100*(1+20%)...
变压器
的
容量
与功率
换算
答:
一般说来,1KVA的
容量
可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的功率因数和
变压器
的无功补偿有关),你也可以自己计算一下,2500
KVA
的变压器其二次侧额定
电流
为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。能长期运行的额定负荷 P=ScosΦ=2500X0.8=2000KW 变压器可以短期超载运行...
有两台
变压器
一个200KVA一个160
KVA 怎么
计算一次测和二次额定
电流
及...
答:
变压器
200
KVA
,一次侧额定
电流
:I=200/(1.732*10)=11.55A,熔丝选用15A。二次侧额定电流:I=200/(1.732*0.4)=288.68A,熔丝选用300A 变压器 160KVA,一次侧额定电流:I=160/(1.732*10)=9.24A,熔丝选用10A。二次侧额定电流:I=160/(1.732*0.4)=230.95A,熔丝选用250A ...
1000
KVA
的
变压器
最大能承受多大的
电流
?多大的功率?怎么计算?
答:
等于
电流
和电压的乘积再乘以电流落后于电压实际角度的正弦值(sinφ),单位:乏尔var)变大,视在功率S(就是
变压器容量
的功率。等于电流和电压的乘积。单位:伏安VA)变大,线路和主供变压器损耗变大。加上电动机的起动电流是运行电流的5至7倍,所以,如果负载全部是电动机,变压器的容量只能应用六折...
120
kva
等于多少
电流
?
答:
用此式计算,I=120/1.732/U (高压侧
电流
用高压侧电压,低压侧电流用低压侧电压),计算出的是额定电流,也可过载 .
变压器容量
为100
kVA
最大负荷
电流
多少安
答:
已知
变压器容量
为100
kVA
,实测三相
电流
分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用视在功率算,不能
转换
为有功功率算。最大负荷电流是可以长期运行的电流,不能大于变压器的额定电流。 I=100/1.732×0.4=144A;负载率等于平均...
电源电压10KV
变压器容量
是1000
KVA
,500KVA请问各自的一次
电流
和二次电流...
答:
1. 1000
KVA
:10KV侧额定
电流
为1000/√3/10=57.7A,0.4KV侧额定电流为1000/√3/0.4=1443.4A.2. 500KVA:一次电流是28.87A,二次电流是721.7A.3. 望能采纳。
10KV 1000
KVA变压器
一般情况负载
电流
为多少安?
答:
10KV,1000
KVA变压器
一般情况负载
电流
为1787.545安。假设变压器效率是95%,输出电压是380V50HZ的交流电。根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb是功率因数,一般取值0.85)I=1000000÷(1.732×380×0.85)=1787.545(安培)