kvA容量
的
变压器
一次侧
电流
是多少?
答:
如果是额定电压10/0.4kv的双侧配电
变压器
求
电流
计算公式;I=P/√3 U线 I=S/√3 U线=1000/1.732*10=57.74A I=S/√3 U线=1000/1.732*0.4=1443A 答:10kv(一次侧)额定电流57.74A 0.4kv(二次侧)额定电流1443A 式中;P=功率(kw)U=电压(kv) I=电流(A) √3=1.732(3...
干式
变压容量
计算
KVA换算电流
P=ScosΦ=2500X0.8=2000K是什么意思_百度...
答:
表示
变压器
效率为0.8,正常可负载2000KW。
已知某
变压器
2500
千伏安
,怎么算一次
电流
,二次电流
答:
对于理想
变压器
,没有功率损耗,输入功率即等于输出功率,于是
电流
等于功率除以电压,因此 I1=P/U1,I2=P/U2。I2=U1/U2*I1 对于实际变压器,因为两端功率并不相等,因此 I1=P1/U1,I2=P2/U2,P2/P1=η,η为转化效率,一般在95%以上。I2=η*I1*U1/U2 将数值带入上述公式计算即可。变压器...
变压器容量
为5000
KVA
,求其高压侧额定
电流
;若有功功率为4800KW,无功功率...
答:
高压侧
电流
=5000/10/1.732=288.7A,功率因数=有功功率/根号(有功平方+无功平方)=4800/根号(4800X4800+800X800)=0.98
变压器
的
容量
与功率
换算
答:
一般说来,1KVA的
容量
可以带动0.8KW左右的电动机(与电动机的功率因数和
变压器
的无功补偿有关),你也可以自己计算一下,2500
KVA
的变压器其二次侧额定
电流
为2500/0.4/1.732=3608A,这样的话也能估算出可以带多大的负荷了。能长期运行的额定负荷 P=ScosΦ=2500X0.8=2000KW 变压器可以短期超载运行...
变压器
的
容量
是
KVA
怎样
换算
出能带多少千瓦负荷?
答:
kVA
(视在功率)=KW(有功功率)+kvar(无功功率)
变压器
次级开路时,在初级测得功率损耗。主要损耗是铁芯损耗,其次是空载
电流
在初级线圈铜阻上产生的损耗(铜损),这部分损耗很小。变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
变压器
的
kVA
和kW是什么关系?
答:
功率因数为1时,1kVA=1kW。kW是有功功率的单位,
kVA
是视在功率的单位。视在功率就是电压与
电流
的积,三相交流电路中就是根号3倍相电压、相电流之积或者根号3倍线电压、线电流之积。视在功率乘以功率因数cosФ就是有功功率。
千伏安
(kVA)=千瓦(KW),1W=1V×1A。一般来说因为
KVA
是个“视在...
变压器
一次则35kv、二次则10kv变压器额定
容量
10000
kva
、高压则额定电 ...
答:
S=√3xUxI 高压侧 I1=S/√3xU=10000x1000/(1.732x35x1000)=165a 低压侧 I2=S/√3xU=10000x1000/(1.732x10x1000)=577.4a 由于
变压器
的效率很高,所以认为S=S1=S2
KVA
和KW怎么
换算
答:
KVA
和KW的转换体现了。
容量
应该是一种能量转换,是一种等级的电压和
电流转换
成另一种等级的电压和电流的情况,KVA不能直接转换为KW。KW是一种设备的耗能的概念,KW是直接把电能消耗掉的单位。W=W=功率因数*VA。
千伏安
(
kVA
)是指电力设备(如
变压器
、电机等)容量的一种单位。在交流电路中,电压(...
500
kVA
的
变压器
可以的二次侧额定
电流
是多少,如何计算,可以供多少kw的设...
答:
1 500
KVA变压器
的二次侧额定
电流
是760A,即:500/1.732/0.38=760A;2 此变压器可以带多少KW负荷,不是将变压器的
容量换算
成功率就可以了。由于各个负荷之间有一个同时率和负载率,所以,变压器能够带的实际KW比
变压器KVA