99问答网
所有问题
当前搜索:
低压电流互感器变比选择
电流互感器选
倍率大的好还是小的好?
答:
电流互感器选择
倍率不是大好还是小好的概念,只要合适就好。据民用建筑设计规范中规定,不存在倍率大,宜满足当被 测量回路以额定值的条件运行时,合适为好,按额定电流的1.3~1。而主要是根据交流电源的供电电流或用电负载的电流的大小来选择合适的(与互感器标称电流值相接近的)电流互感器一次侧电流...
...高压侧
电流互感器变比
应
选择
多少? 老师你好,2500/5对吗
答:
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV),高压侧的额定电流约为92.3A,
低压
侧的额定电流约为2309A。若为过流保护等继保设计
选择
一般高压侧电流互感器一次电流为接近变压器高压侧的额定电流,高压侧
电流互感器变比
应100/5A;低压侧测量互感器变比一般为2500/5A。
电流互感器
的
变比
怎么
选择
,比如我以前三相电流为89A 140A 90A 用的是...
答:
以前三相
电流
为89A 140A 90A 用的是100/5的
互感器
,不合理,应选150/5的互感器,现在的负荷电流大约为170A 200A 190A 必须 应选200/5的互感器 不更换的话对电表和互感器,容易烧坏电度表。
电流互感器变比
1000/5,接电流变送器0~5A/4~20mA。电流量程是多少?
答:
不明白题中所谓的电流量程是什么意思。对
电流互感器
而言,一次侧电流量程0-1000A,二次侧电流量程0-5A,
变比
为1000/5=200 当互感器一次侧电流0A时,二次侧电流0A;当互感器一次侧电流1000A时,二次侧电流5A;当互感器一次侧电流500A时,二次侧电流2.5A。对电流变送器而言,一次侧电流0-5A(电流...
电流互感器
如何选用?
答:
所以
电流互感器
二次侧不可开路。二、电流互感器分类 1.按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。2.按照绕组匝数分:单匝式、多匝式3.按照高、
低压
耦合方式分:无线电电磁波耦合、电容耦合和光电耦合式。4.按安装方式分:贯穿式电流互感器:用来穿过屏板或墙壁的电流互感器。支柱式...
在10KV系统中,如何根据变压器大小来
选择电流互感器
答:
根据公式S =根数3 * U * I,I = S /根数3 * U可以计算,S是变压器容量,U是电压电平,虽然它是10kV,但因为100KVA变压器是通常高低数量,所以U应
选择
低端,即0.38KV。根数3约等于1.732,因此这里I = 100 / 1.732 * 0.38 = 151.9,应使用150/5。如果要使用200/5,可能会导致测量...
...该线路测量仪表用的
电流互感器变比
宜选用下列哪一个参数? ()_百度...
答:
【答案】:B 依据:《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GB/T 50063—2008)第8.1. 2条。
已知变压器容量,如何
选择
计量
互感器
答:
已知变压器容量,求其各电压等级侧额定电流口诀a:容量除以电压值,其商乘六除以十。说明:适用于任何电压等级。
电流互感器
的主要作用就是将大电流变为小电流,便于计量。补偿柜内的互感器是用于补偿电流的记载,因此,按照你补偿的最大电流来
选择
,比如30KVAR的电容额定补偿电流为41.7A,柜内共10组,...
请问10KV系统中
选择
保护用
电流互感器变比
如何选?
答:
一般情况要满足供电局速短的设置。(有些地区设置15-20倍)所以
互感器
的
选择
应该是(举例1000变压器)1000/10/1.732=57.73 57.73/3.5*5=82.47 互感器应该选择100/5A 0.5 10P10 但是速短只有 17.3倍。(基本就够用了)所以遇到要求设20倍的地区 要不选择150/5 0.5 10P10(不太精...
互感器变比
是300/5,刀开关的额定
电流
是400A,互感器小吗.负荷超过400A...
答:
您好:1一般只要了解了
电流互感器
和刀开关各自的原理,作用等就不难理解。2电流互感器的作用是把大电流转换为小电流(我国标准为5安),供测量,监控,信号,继电等用,使人体与大电流有效隔离,以策安全。3以上300/5,就是说可以把最大不超过300安的大电流转换为标准5安。4刀开关的作用是在线路中...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉